为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 沙发
    2楼所说的CT不是无功补偿屏内的CT。

    我认为避雷器放在CT前后都可以。
    避雷器可以看作是受电压控制的非线性电阻元件。
    CT前后的电压基本上没有差别。避雷器放在CT前或后对它的工作状况没有影响。
    标准没看到,书上也没翻到。
    在我看到的图纸上避雷器都是放在CT后面。
    2008-03-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!!!
    2008-03-27 14:10:27

    回复 举报