土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支架现浇施工和中跨全龙段质量缺陷

支架现浇施工和中跨全龙段质量缺陷

发布于:2022-06-15 10:27:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

1.1.1 边跨现浇段变形过大

1 、现象

支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。

2、原因分析

1 )施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。

2 )支架基础下沉过大,导致支架变形。

3 )支架刚度不够,施工荷载过大或在设计支架时,对支架杆件的弹性变形及结点非弹性变形等支架变形估计不足。

3、预防措施

1 )根据现浇段的工程量、施工装备、地基承载力等因素选择合适的支架形式和模板系统,确定一次立模浇筑的施工方法。

2 )支架基础根据地基承载力和荷载采用换土、桩基础等方法加固基础,减少支架沉降。

3 )除进行支架整体刚度和稳定性验算外,可采用预压、设置支架可调底座、预留足够的预拱度和抛高值等措施控制施工最终沉降值。

1.1.2 边跨合拢段线形偏差过大

1、现象

边跨合拢后纵向变形大或在梁体内造成次应力发生裂缝,支架变形,影响边跨线形。

2、原因分析

1 )合拢时温差较大或施加纵向预应力后,产生较大的纵向变形,混凝土的收缩徐变也会随龄期的增长使纵向变形增大。

2 )合拢时边跨段的一端与支架有较强的纵向约束,未及时放松,以致在梁体内产生较大的次应力,拉裂混凝土或使支架变形,影响线形。

3 )支架下沉,致使合拢段挠度过大,线形不符合设计要求。

3、防治措施

1 )边跨直线段的合拢、预加施工应力及温度变化时,将产生纵向变形,合拢时应尽量卸去对梁体纵向变形有约束的支承,以利梁体纵向变形。支架与梁间可设置聚四氟乙烯滑板,以消除纵向变形对支架稳定产生的不利影响,同时应加强支架梁与墩身的连接,使之能承受一定的附加水平力。

2 )为减少直线段与悬浇段混凝土收缩徐变的相互影响,并考虑到直线段不宜过早浇筑,以免基础下沉产生裂缝,边跨直线段施工时间基本与悬浇段的最后梁段同步进行。

3 )边跨直线段浇筑推进方向应使永久支座均匀受力,以免一次加载引起可能产生不均匀变形。

4 )合拢段支架应有较大的刚度,预留抛高值。对其在施工中的纵向、竖向变形量、整体刚度与稳定性要逐项估算与验证。

1.2  中跨合拢段施工

1.2.1 中跨合拢段施工线形偏差过大

1、现象

合拢段混凝土发现裂缝,合拢处下挠,线形与设计不符。

2、原因分析

1 )当悬臂较长时,由于结构的恒栽和施工重量将产生较大的挠度,这些施工变形在各节段施工过程中经过不断调整后,将最后反映在合拢段两端。如果高差过大或合拢段施工不当,将不仅使合拢段两端变形过大,还会影响全桥最终的线形和成桥后的受力状态。

2 )对影响合拢段的各项因素,如温度、临时“锁定装置“的刚度,强度、混凝土工艺、体系转换的方式与时机等考虑不周。

3 )施工组织、技术措施不当。

3、防治措施

1 )按照设计要求,正确制定合拢段施工顺序。

2 )临时锁定合拢段两端。

3 )做好合拢段混凝土浇筑前的准备工作。

4 )做好合拢段混凝土的浇注和养护工作。

5 )按设计要求完成结构体系转换。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 说明:   1、模板采用胶合板   2、钢管桩采用D=600MM,壁厚10MM   3、型钢采用I32、I25工字钢   

  • 主梁搭架现浇支架布置图

    说明:   1、本图尺寸除标高以m计外,余均以cm计;   2、支架与0#、1#墩采用固结,在墩上相应位置预埋钢板,利用I36与钢板焊接;   3、M型万能杆件520T,其它钢材210T(

  • 340个施工相关技术交底合集(含工程技术交底、安全技术交底等)
    本资料包为精选的340个建筑工程技术交底,其中包含地基与基础工程交底、模板工程安全技术交底、现浇混凝土工程施工安全技术交底、现浇桩基承台梁砼技术交底等,适合进行编写施工相关技术交底的同学参考学习写法和设计
  • 结构施工若干质量缺陷的成因与处理
    造成该质量缺陷的原因较多,主要有以下方面:砼未做到分层浇捣,一次下料过多,下部因超过振动棒影响作用半径,少振或漏振;模板下口支模时密封不好引起漏浆、模板浇水湿润不够,拼缝不密;模板质量不好,表面粗糙,
  • 某桥边现浇施工
    内容简介 1合拢段施工顺序 本桥主梁型式为39.3+55+32.7m三孔一联连续梁、中孔合龙在边跨现浇完成后进行。 2合拢段吊梁 合拢段直接采用现浇挂篮法施工。当悬浇最后一个悬浇段时,根据挂篮下吊杆的
  • 线桥现浇箱梁满堂支架施工方案
    K0+218.333跨线桥:采用(20+31+31+20)=102m四跨一联预应力混凝土连续箱梁,断面按上、下行两幅分离式独立桥梁布置。横桥向为单箱单室箱梁截面,单幅 箱梁顶板宽10m,箱梁底板宽4.
  • 25个楼梯钢结构部分施工详图CAD合集
    本资料包为精选的25个楼梯之钢结构部分施工详图图纸,其中包含两跑楼梯图详图、三跑楼梯图、旋转楼梯详图、双剪楼梯大样图以及各种平、立、剖面图等,适合进行楼梯之钢结构部分施工的同学参考学习画法和设计。
  • 某桥支架现浇施工
    内容简介 1场地、地基处理 (1)该桥地基均为亚粘土、亚砂土,地表土承载力约130kpa左右,处理时对地基松软部分予以挖除并换填合格的亚粘土和亚砂土,用18t压路机予以压实,压实度不小于93%。 (2
  • 现浇梁腕扣式支架施工
    支架施工是现浇桥施工的关键环节。本文介绍了*****DK0+668.979跨线桥的支架施工中的施工方法、施工控制、施工工艺流程等控制环节。
  • 支架现浇质量通病防治
    由于焊接端没有进行预弯,两根钢筋搭接在一起,中心线不同轴,钢筋接头处出现次弯矩带来偏心应力,并且箍筋与受力筋贴不紧,影响结构的受力性能及抗震性能。
  • 现浇混凝土结构外观质量缺陷处理施工记录材料
    陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 工程质量控制资料表
  • 公路现浇连续梁门洞支架施工方案
    1 工程概况 招贤双线特大桥连续箱梁为新建向莆铁路上跨红 湾大道的(32+48+32)米连续梁桥,位于南昌市湾里区 既有湾里支线(现已拆除)铁路道口正上方,与红湾公 路正交上跨,设计为现浇连续
  • 9m混凝土梁施工缺陷分析
    混凝土梁梁C/1/1-2轴线跨度为9.0m,截面尺寸为600mm×900mm,跨中梁底配筋为11Φ25。目前该梁梁底并非平面,而是形成了“鱼腹式”弧面,弧面矢高约为10cm,给人以梁跨中挠度过大的感觉
  • 城市线桥满堂支架现浇箱梁施工方案
    现浇箱梁具有整体性好、外形美观、刚度大、可做成复杂形状、线形等特点,越来越多地被广泛地用于高速公路和城市道路高架桥。现浇箱梁施工支撑体系设计中,环节繁多,支撑体系质量决定了现浇箱梁的施工质量。所以,搞
  • 电气化铁路现浇桥梁支架施工工法
    本资料为跨电气化铁路现浇桥梁支架施工工法,共13页。 本工法是在总结和吸收国内外众多支架施工优点的基础上,针对现浇桥施工跨跃电气化铁路工程的特点,研制出的一种支架搭设并同铁路路基加固的施工方法。采用此
  • K0+218.333线桥现浇箱梁满堂支架施工方案
    K0+218.333跨线桥:采用(20+31+31+20)=102m四跨一联预应力混凝土连续箱梁,断面按上、下行两幅分离式独立桥梁布置。横桥向为单箱单室箱梁截面,单幅 箱梁顶板宽10m,箱梁底板宽4.
  • 支架现浇箱梁施工技术
    本文档为支架现浇箱梁施工技术。内容详尽 , ,可供参考。
  • 箱梁支架现浇施工方案
    本资料为箱梁支架现浇施工方案,内容详实,可供给参考学习。
  • 现浇箱梁支架施工方案
    本资料为:现浇箱梁支架施工方案,内容详实,可供参考。
  • 支架现浇箱梁施工方案
    0#台至7#台原地貌平坦,表面为淤泥,地基容许承载应力为50kPa。首先清除钻孔桩施工所筑泥浆池内泥浆,并换填毛碴;厚度为1米,梁端4米范围内换填1.5米厚,然后用18t重型压路机碾压压实,确保承载力
  • 现浇箱梁支架的设计与施工计算
    1、主桥采用满堂支架浇筑施工法,在高速路每侧通行车道搭设门洞,保障高速路正常通行要求。 支架及门洞搭设:边跨采用WDJ碗扣型钢管,跨路施工需在高速公路上搭设门洞。按招标文件专用本第402.03(增加第
  • 塔式支架现浇箱梁施工工法
    桥梁范围内全部搭设支架,利用支架为连续混凝土箱梁承重支撑体系,上方搭设分配梁和翼板支架,铺设底模,完成支架预压消除非弹性变形以后,再进行钢筋与内模施工,最后浇筑混凝土,拆除支架并前移,进行下一节段施工

阅读下一篇

钢筋笼和格构柱吊装方案

钢筋笼与格构柱的安放标高,可由护口管顶端处的标高来计算,安放时必须保证桩顶的设计标高,允许误差为±10mm,格构柱与钢筋笼必须焊接牢固,垂直偏差不大于1/300。钢筋笼下放时,应对准孔位中心,一般采用正、反旋转慢慢地逐步下沉,防止碰撞,放至设计标高后应立即固定。起吊钢筋笼下笼时由人工辅助对准孔位,保持垂直、轻放、慢放,避免碰撞孔壁。下放过程中若遇到障碍应立即停止,查明原因后进行处理,严禁提高猛放和强制下入。

回帖成功

经验值 +10