土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道中止水带安装及焊接施工工艺

隧道中止水带安装及焊接施工工艺

发布于:2022-06-13 09:52:13 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]

来源:云南华远工程材料有限公司 

一、设计要求:
1、中埋止水带采用橡胶止水带,采用热熔对接法焊接,用钢筋夹固定。
2、背贴式止水带要定位精确,止水带纵向轴线要求与施工缝、变形缝对齐。环向背贴式止水带焊接在防水板表面,手工焊接,焊接宽度不得小于4cm,焊接部位应牢固可靠。纵向背贴式止水带采用粘接法固定在初期支护找平层上,采用搭接法或对接法连接,保证抗拉强度不得小于母材强度的90%。
3、止水带材质和各项技术指标符合设计要求。
二、施工工艺要求;
1、环向止水带固定方法:仰拱环向止水带,在接缝砼面上沿衬轴线每隔0.5m钻一个孔径Φ12mm的孔洞。将加工的钢筋卡,由待灌混泥土侧端头模板穿过,止水带卡进钢筋卡一半,另一半止水带平靠在挡头板面朝向隧洞外周。待混凝土凝固拆除挡头板后,拉直钢筋,以钢筋卡水平固定紧止水带。
纵向施工缝止水带固定方法:纵向施工缝止水带可用自制U型钢筋卡,将止水带下部一半嵌在U型钢筋卡里,钢筋卡两端点焊在二衬钢筋上,保持止水带成一条直线,砼浇筑时边上要设专人拉紧止水带,直至凝固。
2、根据隧道二衬台车的侧模底部位置,拱墙衬砌施工缝的止水带长度用一整条止水带,以尽量减少接头;环向止水带只允许在隧道左右两侧边墙基础上设两个接头,接头搭接长度不小于30cm。仰拱施工前,仰拱施工缝附近1m宽度范围内初期支护喷砼表面应无明显的渗漏水,否则,应采取注浆封堵(防水板隔离)和钻孔引流等措施。
3、止水带热熔焊接采用橡胶止水带热熔焊机,使用前首先将生橡胶切碎放在甲苯溶液里浸泡成胶体,将两条止水带接头用刀切齐后,在接头5cm范围内两侧涂生橡胶胶体,在热焊机底座上放上一层报纸后将两接头平铺在已预热过的热焊机底座上(预热温度130°C左右),两接头中间填充生橡胶胶体后,接头抵紧,接头处上下分别放置生橡胶(宽5-8cm),上面铺一层报纸后紧固热焊机,继续加热,保持150°C约10分钟,将止水带接头取出,若接头表观检查合格,待冷却后即可使用,否则重新焊接。
4、止水带安装对称进行,伸入模内和外露部分宽度基本相等,拱墙二衬沿环向每0.5m设两根Φ16mm短钢夹住,以保证止水带在整个实施过程中位置正确,露出模筑砼的止水带做到宽度均匀,缝身竖直,环向贯通,两侧砼填塞密实,止水带外表光洁。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

瓦斯隧道专项施工安全措施要点

导读 瓦斯隧道施工易发生爆炸、中毒等重大事故,所以施工单位应特别注意。瓦斯隧道必须坚持“加强通风、勤测瓦斯、严禁火源”三条基本原则。防止瓦斯燃烧爆炸的关键,一是及早探明隧道瓦斯的出露里程、部位;二是防止瓦斯的聚集,降低瓦斯在空气中浓度。       1、瓦斯隧道施工必