前阵子做了一个电子厂;万级车间;如果按照规范来设计;25次到30次;2.8的吊顶;但后面有人要求做到33次;请问该如何做?没有排风.个人认为这样子做法会增加预算...欢迎大家前来喷喷..........
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(6 )
GB 50472-2008 这个图集里有你需要的,楼上大哥让你加排风应该是担心你调不出正压来。
我一般是按换气次数所计算的风量,再取10%的新风来设计,如果有工艺排风,这个排风是需要另外再增加新风来平衡的,需要保证房间一个微正压
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
遇到一个方案;万级的净化车间;彩钢板吊顶高度5米;如果采用FFU 高效过滤单元;效果这块会能满足要求嘛?回风口和出风口会有风吗?欢迎大家前来评论?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句GB 50472-2008 这个图集里有你需要的,楼上大哥让你加排风应该是担心你调不出正压来。
回复 举报
我一般是按换气次数所计算的风量,再取10%的新风来设计,如果有工艺排风,这个排风是需要另外再增加新风来平衡的,需要保证房间一个微正压
回复 举报