土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化车间换气次数问题?

净化车间换气次数问题?

发布于:2022-06-12 16:32:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

前阵子做了一个电子厂;万级车间;如果按照规范来设计;25次到30次;2.8的吊顶;但后面有人要求做到33次;请问该如何做?没有排风.个人认为这样子做法会增加预算...欢迎大家前来喷喷..........

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 妈的都怪我太帅

    GB 50472-2008 这个图集里有你需要的,楼上大哥让你加排风应该是担心你调不出正压来。1655518606(1).png

    2022-06-18 10:17:18

    回复 举报
    赞同1
  • 优博特
    优博特 板凳

    我一般是按换气次数所计算的风量,再取10%的新风来设计,如果有工艺排风,这个排风是需要另外再增加新风来平衡的,需要保证房间一个微正压

    2022-08-22 16:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化车间前期设计的疑虑问题点..............

遇到一个方案;万级的净化车间;彩钢板吊顶高度5米;如果采用FFU 高效过滤单元;效果这块会能满足要求嘛?回风口和出风口会有风吗?欢迎大家前来评论?

回帖成功

经验值 +10