土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎么拆空调?空调冷媒怎么回收?看完你就懂了。

怎么拆空调?空调冷媒怎么回收?看完你就懂了。

发布于:2022-06-10 10:20:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

空调是我们在冬夏季坚实的伙伴,可以让我们安然度过酷暑和严寒,在我们的生活中扮演了一个重要角色。既然它都尽心尽力为我们服务了,我们当然要多给它“洗洗澡” 犒劳一下。长期使用的空调,的确该定期清洗和维护,那么拆空调的步骤和方法是怎样的?下面和小编一起来看看吧!

拆空调的步骤和方法一般分为以下几个:
1、回收氟利昂。
也就是收氟,回收制冷剂。打开制冷,等待十分钟后,   将外机液体管接口的保险帽取下来,之后将高压管的截止阀门关闭。这时候你会看到管子有水珠出现,这一刻立马关闭低压管的截止阀门,然后关机拔下电源,最后将保险帽装回去。
  压力表连接图  
注意:空调冷媒回收,一定要将空调开机,并将模式打到制冷模式,要求室外机压缩机必须得运转,只有外机压缩机运转才能将氟吸到外机里面。
(如果是冬天可以人为用手捏住感温探头,强制让空调制冷,也可打到制热模式,然后把室外机的4通阀控制线拆掉让机器制冷)
确认空调外机运转,然后用内六角扳手,先关(细管)的截止阀门,待20多秒后,再关闭低压(粗管)截止阀,这样在压缩机的作用下,氟被吸进空调外机里了。
2、拆空调室内机。
  首先是用工具将固定室内机的锁母扭开,然后拆下所有的控制住并做好记号,方便后期安装。接下来是将挂板拆下并放在平整的地方校正。
注意:在拆下交通铜管时要小心灰尘落进去,最好使用干净的塑料袋或者膜将管道口都包裹起来,避免有杂物进入。  
  收氟截止阀
注意事项:  
1、收氟必须在制冷模式,不能是制热模式,只有在制冷模式时,压缩机才能把氟吸到外机里,如果是制热压缩机会把氟都排到内机里,无法达到收氟的目的。  
2、收氟时间的掌握,如果机器管线不是特别长20秒足够了,如果机器管线太长,我们可以适当延迟收氟的时间,可以等30秒在关粗管。  
3、收氟时一定要看机器制冷剂是什么的,如果是R32的这种易燃易爆的一定要注意,收氟时间的掌握,不要太长,如果时间太长,排气压力太高就会有危险。  
4、收氟结束后如果自己没把握收没收干净,可以用扳手把管慢慢拧开看看有没有氟,如果有马上关上,再重新收一下。
5、   一般来说只是清洗的话拆卸下内机就行,因为外机一般不需要清洗,而且拆卸也更加的麻烦。室外机一般是挂在室外的墙上,操作起来难度高。而且如果没有把握的话,室内机清洗只需清洗过滤网即可,需要深层次清洗最好请专业人士来,以防自己弄坏了空调。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 风管与配件制作、部件制作、风管系统安装、消声器制作安装、高效过滤器安装、净化设备及空调设备安装、风管与设备绝热、系统调试;欢迎大家学习使用。。...
  • 大金VRV3冷媒管选择表,不错
  • 学校食堂空调、机房、空调水、防排烟系统暖通系统设计资料包
    本资料包包括暖通施工图、暖通计算书,其中暖通施工图包括暖通设计施工总说明、空调平面图、机房大样图、空调水系统图、防排烟系统图等,计算书包括用风管水力计算、负荷计算、水管水力计算等,适合初次进行市学校食堂暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 省级办公楼冷媒空调
    此图为省级办公楼冷媒管布置图,包含一至五层及25×8层冷媒管道布置图。
  • 某商业用房空调冷媒管平面图
    本图纸为:某商业用房空调冷媒管平面图,图纸包括:空调冷媒管平面图、B座机房层空调平面图、底层空调平面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 空调系统冷媒管安装施工工法
    铜管与设备之间采用专用扩口器扩口后螺纹连接,扩口尺寸与螺纹配合紧密误差小,连接可靠,有效减少泄漏。
  • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 空调冷媒配管平面图.dwg
    本工程为空调冷媒配管平面图,包含设计说明、空调冷媒配管平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载
  • 采用多联式空调系统,室内机选用四面出风嵌入式和风管式。新风机组、智能多联空调机组、风机等均作减震处理,地下室商场设排烟系统,分九个排烟分区,每个排烟分区用挡烟垂壁分开....
  • 空调冷凝热回收设备
    本文档为空调冷凝热回收设备。内容有冷凝热回收设备检测方法。内容详尽,可供参考。
  • 管井施工及养护方法,看这篇保你秒
    管井:垂直安置在地下的取水或保护地下水的管状构筑物。是工农业生产、城市、交通、国防建设的一种给排水设施。
  • 冷媒流量空调系统的应用
    本文讨论变冷媒流量空调系统的组成#特点和在 设计选用时的注意事项$
  • 山东某项目冷媒中央空调
    本工程是综合业务楼,地下一层作商场、水泵房、变配电房和电信交换间等;一层~四层作商场,五层做办公室。设计内容:本建筑作冬夏季空调;地下室、设备房、卫生间通风设计;防排烟系统设计。
  • VRV空调系统冷媒管施工工艺
    VRV空调系统冷媒管施工工艺1 适用范围 本工法适用于民用建筑VRV空调系统中的冷媒铜管系统施工
  • 冷媒与水冷双系统空调图纸(包含大样图,平面图,新风系统图,排风系统图)包含以下主要内容:1、图纸目录2、设计说明3、大样图4、设备清单5、空调平面图6、新风系统7、排风系统...
  • 空调废热全回收制热水
    空调和热水设备的日益普及,建筑耗能迅猛增加,大气环境的各种污染日趋严重。面对能源日益紧张,资源严重浪费,“节用”和空调可再生能源的二次利用的重要性在经济社会的发展进程中日渐凸现。如何在建筑舒适条件得到
  • VRV加全热回收空调系统
    本项目采用了可灵活调节的VRV系统,并加设了全热回收器,实现了综合的环保节能的效果。
    空调工程质量评估报告()
    1.1本报告是中国海事湖北港航局-丰盛楼空调工程施工质量评估报告。 1.2本报告是在施工单位武汉市汉菱机电设备有限公司对该工程各分项工程自检合格基础上,根据专业监理工程师日常的巡视、旁站、平行检查、复
  • 【广州】某豪华别墅VRV-2空调冷媒管施工图
    本图纸为【广州】某豪华别墅VRV-2空调设计---冷媒管路系统设计。图纸包含了首层冷媒管及冷凝管排水平面图,二层冷媒管及冷凝管排水平面图,冷媒管路系统图
  • 冷媒空调工程施工技术
    1.冷媒型空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家及有关强制性标准
  • 某高档别墅空调冷媒系统CAD施工图

    本图纸为某高档别墅空调冷媒系统CAD施工图,内容包括:二层冷媒管及冷凝排水管平面、冷媒管路系统图等图纸,内容详实,可供参考。