土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ lab、labE、la、laE、Ll、LlE各种锚固长度和搭接长度之间有啥关系?让你一次搞明白!

lab、labE、la、laE、Ll、LlE各种锚固长度和搭接长度之间有啥关系?让你一次搞明白!

发布于:2022-06-08 09:46:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

一、先来熟悉几个概念: 

L:长度Length的字头字母;
a: 锚固Anchorage的字头字母;
b: 基本Basic的字头字母 ;
E: 地震Earthquake的字头字母;

二、各种锚固长度与搭接长度之间的关系如下图所示:

三、16G101-1相关表格数据实例:

1、Lab→LabE

2、 Lab→La→LaE

3、搭接长度: La→Ll、 LaE→LlE

1 )、非抗震时的搭接长度,如下公式:
2 )、抗震时的搭接长度。如下公式:
两种情况的搭接长度计算需要满足下面要求:
(1)纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的长度,应根据接接头面积百分率按上面公式计算,且不应小于300mm。
(2)当构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第(1)条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。

4、 各个系数取值如下:

第11.1.7-1条:

第8.3.1条和8.3.2条:

第8.4.4条、第11.1.7-2条:

1. 《 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(20150版条文8.4和11.7;
2.《平法施工图集》16G101和18G901系列;
3.注意 《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021已经颁布,《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)中下列条文废止废止:第3.1.7、3.3.2、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、8.5.1、10.1.1、11.1.3、11.2.3、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.14条;
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

附着式升降脚手架外墙淋水做法&一种轻质隔墙面层后期开裂处理方法

附着式升降脚手架外墙淋水做法

回帖成功

经验值 +10