土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于卧式罐区的消防水量计算

关于卧式罐区的消防水量计算

发布于:2022-06-07 16:06:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

1、引子

很久没做卧式罐消防了,水消规里下表这一条描述看到还是觉得比较新鲜,原来的老规范跟这个描述不同,感觉现在是提高要求了。

2、计算

4*7.5 15=45L/s

15*60/6=150平米的表面积的卧式罐区

一般卧式罐不大于100立方

100立方的卧式罐尺寸是直径4800*6000.或者直径4500*6500,表面积均不超过100平米。

这么说卧式罐区基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不会超过45L/s。

石化规辅助生产设施的消防用水量可按照50L/s计算,这么说也相当于一套辅助生产设施。

3、结论

首先是不能翻老黄历或者想当然了,得与时俱进看本本。但是不知道为什么会提高标准?仅仅是为了更加安全么?