土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵和地源热泵系统运行费用分析

风冷热泵和地源热泵系统运行费用分析

发布于:2022-06-02 11:18:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

风冷热泵运行费用分析

说明:

1 、选用1台风冷模块冷热水机组,建筑面积为180㎡,电价按0.5元/kwh。

2 、夏季制冷90天,每天8小时;冬季制热90天,每天8小时;辅助电加热投入:7天

3 、空调水泵耗电0.75kw。

4 、末端设备运行功率不计。

计算项目

计算过程

计算结果

风冷热泵

机组耗电

负荷率100%天数

20

10 天×8小时×9.8Kw×1台×100%

784

负荷率75%天数

25

25 天×8小时×9.8Kw×1台×75%

1470

负荷率50%天数

20

20 天×8小时×9.8Kw×1台×50%

784

负荷率25%天数

25

25 天×8小时×9.8Kw×1台×25%

490

合计耗电量(KWH)

784+1470+784+490

3528

空调水泵耗电

0.75Kw×8 小时×90天

540

夏季总耗电电量

3528+540

4068

夏季总运行费用

4068×0.5

2034

平均每平方米夏季运行费用

2034 元÷180㎡

11.3 元/㎡

冬季

机组的最大负荷率

12.6Kw/20.2Kw

62

风冷热泵

机组耗电

负荷率100%天数

20

20 天×8小时×10.2Kw×1台×100%

1632

负荷率75%天数

25

25 天×8小时×10.2Kw×1台×75%

1530

负荷率50%天数

20

20 天×8小时×10.2Kw×1台×50%

816

负荷率25%天数

25

25 天×8小时×10.2Kw×1台×25%

510

辅助电加热

负荷率100%天数

7

7 天*8小时*10

560

负荷率50%天数

20

20 天*8小时*10*50%

280

合计耗电量

(1632+1530+816+510) ×62%+560+280

3623

空调水泵耗电

0.75Kw×8 小时×90天

540

冬季总耗电电量

3623+540

4163

冬季总运行费用

4163×0.5

2081

冬季平均每平方米运行费用

2081÷180

11.6 元/㎡

全年

全年总耗电量

4163+4068

8231

总运行费用

8231KWH *0.5 元/KWH

4116

平均每平方米运行费用

4116 元/180平米

22.86 元/㎡

地源热泵冷水机组运行费用分析

说明:

1 、选用地源热泵冷水机组SRBLG580两台,建筑面积为10000㎡,电价按0.5元/kwh。

2 、夏季制冷90天,每天8小时,冬季制热90天,每天8小时。

3 、空调水泵耗电30kw,潜水泵耗电(估算)55KW。

4 、末端设备运行功率不计。

项         目

计算过程

计算

结果

 

 

 

 

 

 

 

 

水源热泵机组耗电

负荷率100%天数

10

10 *8 小时*166.9KW*2台*100%

26704

负荷率75%天数

15

15 *8 小时*166.9KW*2台*75%

30042

负荷率50%天数

20

20 *8 小时*166.9KW*2台*50%

26704

负荷率25%天数

45

45 *8 小时*166.9KW*2台*25%

30042

合计耗电量


26704+30042+26704+30042

113492

潜水泵耗电

55KW*8 小时*90天

39600

空调水泵耗电

30KW*8 小时*90

21600

夏季总耗电电量

113492 +39600+21600

174692

夏季总运行费用

174692*0.5

87346

平均每平方米夏季运行费用

87346 元÷10000平米

8.73 元/平米

冬季

水源热泵机组耗电

机组的最大负荷率


800KW/1292KW

62%

负荷率100%天数

10

10*8 小时/天*166.9KW*2台*100%

26704

负荷率75%天数

15

15 天*8小时/天*166.9KW*2台*75%

30042

负荷率50%天数

20

20 天*8小时/天*166.9KW*2台*50%

26704

负荷率25%天数

45

45 天*8小时/天*166.9KW*2台*25%

30042

合计耗电量

(26704+30042+26704+30042)*62%

70365.04

潜水泵耗电

55KW*8 小时*90天

39600

空调水泵耗电

30KW*8 小时*90

21600

冬季总耗电电量

70365.04+39600+21600

131565.04

冬季总运行费用

131565.04*0.5

65782.52

平均每平方米夏季运行费用

65782.52 元÷10000平米

6.58 元/平米

全年

总耗电量

174692+131565.04

306257.04

总运行费用

306257.04 元*0.5元/KWH

153128.52

平均每平方米运行费用

153128.52 元/10000㎡

15.31 元/㎡


转自网络,版权属于原作者,供学习交流。


  • 暖通老耿
    暖通老耿 沙发

    地源热泵的经济性肯定是要比风冷热泵的要好的,但是地源热泵的打井问题时限制地源热泵大规模应用的首要制约因素,尤其是大城市里面!

    2022-06-05 17:01:05

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低扬程情况下为什么不能选择高扬程泵?

高扬程水泵不能在低扬程使用。     很多用户在购买水泵之前,认为较低的扬程工况选择一个更高扬程的水泵使用扬程范围更广泛。在这种误导性的错误认识,购买水泵,选则的水泵扬程非常高。事实上,对于离心式水泵中,当泵型号确定,它的功耗正比于实际的泵和流量的大小。该泵使用扬程较低时流量将增加;从而电流较高,较小的流量,更低的功耗。相反地,降低扬程,更大的流量,更大的功耗。因此,为了防止电机过载,一般要求采用泵抽水扬程实际标定扬程不得低于60%。因此,当高扬程水泵用于低扬程时,容易过载电机容易发热,严重的情况电机被烧坏。如果应急使用,它必须用安装在出水管的出水阀门来调节通常可以采用自力式调节阀(或木头块,和其他方法),以减少出水流量,防止电机过载。注意电机的温度,如果电机过热,小出水口流量或关机及时可以避免烧毁电机。有的用户靠减少电源电压来强制减少流量,这将增加电机负荷。事实上,正好相反,离心泵排灌站的单位出口管都配备了阀门,以降低电机负载的目的水泵停机前应关闭阀门,水泵启动后,逐渐打开阀门使其启动时不会超电流。

回帖成功

经验值 +10