土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发变组保护高手请进:主变差动灵敏度计算

发变组保护高手请进:主变差动灵敏度计算

发布于:2008-03-25 17:20:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电厂主变差动保护整定计算的灵敏性计算中,DL/T684—1999《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》中规定:“在最小运行方式下,纵差保护区内各侧引出线上两相金属性短路时,保护的灵敏系数不小于2”在该导则的5.1.3.2中有一句“在系统最小运行方式下,计算纵差保护区内最小短路电流,其目的是为计算差动保护的最小灵敏系数”
从这里可以基本看出:是在主变在电厂(系统)的最小运行方式下计算灵敏系数。但是在王维俭老师以及很多整定书中都可以看到,在计算主变灵敏度时,都有这么一句话“按发变组未并网时,主变高压侧两相金属性短路条件计算”,我个人认为:这句话不能够等同与系统最小运行方式。请高手给予讲解。感激!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tianpengbo007
    tianpengbo007 沙发
    学习了!
    2010-08-07 08:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • gao.jianguo54
    gao.jianguo54 板凳
    什么是保护灵敏系数?
    2010-08-02 15:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是超短线纵差保护?

今天和一个设计院联系,要求系统进线配置超短线纵差保护!注意不是光纤纵差保护。小弟不才没听过这个保护,不知道哪家保护公司有这种保护?要求是用导线将对侧电流引过来,和进线电流形成差动,中间的电流衰减由差动保护软件补偿?谁能提供相关资料,非常感激!