背景音乐及紧急广播系统
某 商业项目 智能化系统工程的背景音乐及紧急广播系统具有两大功能。
第一功能:背景音乐功能,主要作用是掩盖噪声并创造轻松愉快的氛围,扬声器分散均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一。
第二功能:紧急广播系统功能,作为消防报警及联动系统在紧急状态下用于疏散广播的设施,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以让该空间内可能涉及的人群能清晰地听到警报、疏导的语音。
某 商业项目共分 两个部分,商业及办公部分和酒店部分。
系统在 商业及办公部分 的公共区域如门厅、电梯厅及公共走道、汽车库、餐厅 及 商业 公共 区域设置相应的扬声器终端, 酒店部分 在 酒店大堂、全日制餐厅、客房层走廊等处设置扬声器, 实现各分区背景音乐的播放。同时,在发生紧急事件时可作为紧急广播强制切入使用,实现消防联动。
采用全数位化的背景音乐及紧急广播系统比较适合该 某 商业项目背景音乐及紧急广播系统的 功能需求。
商业及办公部分:
系统将广播控制室设置于地下一层 弱电 中心 机房 ,这样规划便于消防紧急强切信号的接入,实现消 防联动疏散指挥功能。本次只考虑公共区域的公共广播的设计,主要分布在地下 二层停车场、地下一层非机动车库、 地下一层商业区域, 1#楼商业区域、2#商业区域, 3#楼商业区域, 共设置一套背景音乐及紧急广播系统来实现统一管理与控制。 地下一层大型超市 、电影院 区域 本次 不 设计, 办公区域 根据常规不配置背景音乐功能,只需利用消防广播将消防信号送达 , 如有其它需求可在后期深化,如在后期建立, 建议使用同一品牌,方便运行后同一控制及管理。 也用于紧急广播 并实现消防联动。
按照防火分区及楼层功能区域来进行广播分区,共设置了 5 1 个 广播 分区,在 1#楼及2#商业区域的总服务台设置分控中心,可独立对相应 前端广播分区 进行控制。
酒店部分:
系统将广播控制室设置于一层消防控制室,这样规划便于消防紧急强切信号的接入,实现消防联动疏散指挥功能。本次只考虑公共区域的公共广播的设计,主要分布在酒店大堂、全日制餐厅、包厢、客房层的走廊通道等,共设置一套背景音乐及紧急广播系统来实现统一管理与控制。 也用于紧急广播 并实现消防联动。
按照防火分区及楼层功能区域来进行广播分区,共设置了10个广播分区,在包厢及全日制餐厅设置独立功放 及 音源,可 满足不同的需求 。
与传统的背景音乐及紧急广播系统不同, 全数字的 这种架构为系统设计带来真正的自由,TCP/IP网络布局决定系统设备实际上可以连接(以及在以后增加)在任何位置, 比如可以在功率放大器、 通道解码器 或网络控制器加入 。
系统承载于设备网络,不需其他任何接线,只需连接网络线路。系统可以方便地扩展,以适应需求的变化(例如要增加播音的区)。灵活的系统架构允许任何设备放在建筑物中最合适的地方。
系统可以实现消防信号集中式输入,也可以分散式本地直接输入终端。可以实现N±n区报警,也可以多区同时报警;系统可以接入多台PC机, 进行远程多点控制管理;也可以选用系统控制台,触摸屏操作控制;系统具有自检功能,实时显 示终端故障情况。
2.2.1 系统 组成
本次背景音乐及紧急广播系统,基本可分四个部分:节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。
2.2.2 分区广播
商业及办公部分共设置了5 1 个广播分区,酒店部分共设置了10个广播分区 。
广播 的分区基于消防防火分区,结合 某 商业项目 的具体情况考虑,广播分区须与消防分区对应。当切换到紧急广播工作状态时,必须以 消防分区 为单元进行紧急广播,达到规范的要求。
具体分区参 见 某 商业项目 智能化系统工程背景音乐及紧急广播系统点位表。
2.2.3 系统音源
在商业及办公部分和酒店部分各设置系统音源,根据 某 商业项目的日常管理需求,配置了 数字调谐器 1台;CD/MP3播放器1台;寻呼话筒1台,数字呼叫站1套,网络广播服务器1台,系统可以实现各个区域同时播放不同的背景音乐,并可以对各个区域同时组合的进行呼叫,不影响其他区域的音乐播放;可以设置PC呼叫站,通过PC机实现对广播呼叫及音乐的播放。
2.2.4 功放的确定
根据《背景音乐及紧急广播系统工程技术规范》 ( GB5 0526-2010 ) 可知,非紧急广播用的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.3 倍;用于紧急广播 的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍。
根据背景音乐及紧急广播系统点位表, 商业及办公部分 共配置功率放大器( 60W ) 4 5 台,功率放大器( 120 W) 3 台,功率放大器( 240 W) 1 台 ,功率放大器(350W)2台 。 酒店部分共配置功率放大器(60W)10台 ,合并式功放(60W)2台。
2.2.5 消防广播切换
背景音乐及紧急广播系统与消防系统实现 联动。 消防信号 的切换通过本系统设计所配置的消防信号智能接口实现消防联动。
2.2.6 广播机房
商业及办公部分在地下一层弱电 中心 机房设置总控,可以对前端所有广播分区进行控制,在1#楼、2#楼总服务台设置分控中心,可独立对相应区域的前端广播分区进行控制 。
2.2.7 管线设计说明
1 ) 线缆采用专用的音频线,功放馈送回路采用二线制传送,有音量调节器的线路采用三线制传送;
2 ) 广播线路应该独立敷设,不应和其他线路同管和同线槽槽孔敷设,管线敷设避开强电磁场干扰;
3 ) 广播线路采用明敷时应采用金属管或金属线槽保护,并应在 金属管或金属线槽上采取防火保护措施,防止火灾发生时消防广播线路中断,造成更大的经济损失;
4 ) 楼层分线箱位于各层弱电井;
5 ) 采用阻燃型绝缘电线,线缆之间的连接必须牢固绞接并刷锡,以确保其在火灾状态下不会失效,在潮湿环境中不被氧化腐蚀。
6 ) 有线广播系统中,从功放设备的输出端至线路上最远的扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下条件:
业务性广播不应大于2dB(1000Hz) ;
服务性广播不应大于1dB(1000Hz );
7 ) 本次室内广播线选用ZR-RVS2*1.5 及ZR-RVS2*1.0 双绞线 ; 有音量调节器的广播线 选用ZR-RVV 3 *1. 0 双绞线,穿Φ 2 5 mm 热镀锌管。
某 商业项目 智能化系统工 程的背景音乐及紧急广播系统是一套背景音乐兼紧急广播,因此系统的安全性和可靠性是系统首要考虑的。
在系统的功能配置上,主要根据 某 商业项目 的功能需要及建筑结构,同时考虑系统的安全可靠性及与其它系统的兼容性。
(1)定时节目播放
IP网络广播的每个网络适配器及数字功放都具有独立的IP地址,可以单独接收服务器MS-2000的个性化定时播放节目,定时播放的操作,也可以通过电脑在网上设置上传节目等,利用 此功能可以实现楼宇一些固定的音乐播放,如楼宇的一些宣传广告语等音频信号。
(2)领导网上讲话
IP网络广播能够实现领导网上讲话,领 导无需到广播中心,通过与系统服务器连接的任意一台计算机,便可以经计 算机的麦克风实现远程讲话,可以对全区,分区,分组讲话。此功能 应用于逢年过节或特殊时期,楼宇领导需要进行问候祝福或紧急通知,其无需到广播室,通过自己办公室分控电脑则可实现广播讲话。
(3)网上电台转播
IP网络广播可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式,对网络语音终端实 时播放,如美国之音、BBC、CNN及国内其他专门的语言电台等。
(4)音频实时采播
IP广播节目实时采播功能,能够将:自用电台、录音机卡座、 CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采集实时压缩成高音质数据流存储到服务器,并可按要求同时转播到指定的网络适配器,用于插播外接节目广播及广播通知等。
(5)自由点播
可通过遥控器控制分布在每个点的网络适配器完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便,只需要用红外遥控器 选择相应的节目内容,播放即可。此功能可以根据楼宇不同的区域, 管理人员自行选择自己喜好的音乐节目 ,如候不同区域选择的音乐可以不一样的。
(6)音频触发启动设备
IP网络广播的网络适配器,提供音频触发接口或自带触发电源。广播讲话的声音及音乐接入网络适配器时, 可以根据语音信号的有无,自动切换功放或有源音箱的电源,或联动其它设备正常广播,此功能应用主要是提高设备使用寿命,避免网络适配器和功放长时间通电,电子元器件老化,减少寿命。
(7)数字音源库
系统资源服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。用户可以根据实际情况扩充存储空间或更换服务器,或提升系统性能。
(8)广播监听
系统可设IP网络音箱 作为系统监听使用,实现单点选择监听功能,实现机房对各个点实时的监控。
(9)节目播放方式及音量调节
系统每一项播放功 能都有节目播放方式及音量大小的调节功能 。
(10)系统主干广播网络线采用数字化网络传输
系统为数字化公共广播系统建设,系统基于以太网,采用TCP/IP协议方式传输,可实现跨网段控制、监控和多用户管理,并且可以与视频监控系统进行联动控制管理。在网络通畅情况下,主控室通过广播专用软件可监控系统运行状况 (即能监控:网络适配器的工作状态和连接方式),以方便楼宇系统管理人员能够快速的了解广播运行情 况,并且广播专用软件可以设置广播监听专用终端,通过软件操作可以实时的监听任意一个终端设备的工作状态,如音量大小、播放内容等,分控广播系统采用传统智能广播系统进行传输,使系统更稳定可靠性;
(11)广播系统具有高度可靠性
为 网络广播系统为了确保系统的绝对稳定性,功放的冗余性设计有:a、功放的功率是以扬声器的总功率乘1.5倍作为冗余。
(12)系统具有主控和分控控制功能
系统可设置一个主控室和多个分控室,主控室可控制所有系统设备,具有最高权限,能够对系统进行分区、全区广播讲话,音乐播放等功能,同时其可给分控授权 操作,分控操作员只能控制授权的操作,并且不同权限的用户其有优先等级,以方便使用者更好的管理广播系统;
(13)具有将模拟信 号转数字信号功能
系统实现数字化传输,避免传统音频广播线路传输衰减与噪音,让声音能够达到CD级高保真音质,同时系统支持各种音频格式的数据网络传送(MP3、MP2、AAC、WAV),具有完善的网络适应能力,并且系统可以实时的采集外接设备自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风音频信号后压缩成高保真音质数据流存储至服务器,并可按要求同时转播到指定的终端设备,用于插播外接节目广播 及广播通知等,系统服务器具有扩展四块声卡以采集外控音源,即终端设备可以单独接收服务器的个性化播放节目。
(14)系 统具有50级用户权限设置
经过授权的领导可以无需到广播控制中心,只要在自己的电脑安装广播专用分控软件,经计算机的麦克风可实现远程讲话,可以对全区,分区,分组讲话,也可以通过电脑上传自己制作的节目,通过广播专用软件编辑程序可定时播放音频节目,实现定时定区域的播放操作,实现无人职守功能,如按时间作息表制作好程序后,系统将自动执行定时程序;
(15)自由组合分区功能
每台网络适配器及数字功放可通 过广播专用软件可以对每个适配器进行管理控制,可将不同的网络适配器组合成不同的大区域,以适合系统更好管理,如将每栋大楼组合成为一个大区域,这个系统组合灵活,无需进行物理线路更改,只需软件操作。
(16)本系统是背景音乐和消防联动语音报警系统
系统分区与防火分区采用一致性,当发生火灾时,消防报警主机将相应的区域报警信号传送至本系统,系统平时控制中心处于热备状态,一旦发生紧急情况,即可受控于消防联动信号,不论系统处于任何状态。
根据预选设定都可马上进入全区报警或N+1至N+4邻层报警。系统可根据预先设定音频信号( 双语音播放),将相应的音频信号播放至发生火灾区域,以方便工作人员及旅客能够快速的选择合适的通道进行逃难,避免最大程度的损失和人员伤亡;(备注:本系统消防音频信号可以根据需要录制相应的声音,如二层楼发生火灾,可以录制“二楼发生 火灾,请往二楼中梯逃生”等最佳提示,以方便人员快速撤离,并且功能房,如客房区域有独立音量控制器处将强制音量控制打开,以播放相应音频信号;)
根据《民用建筑电气设计标准》16.13.7广播扬声器的选择原则,走廊、门厅及公共场所的背景音乐、业务广播等 扬声器箱宜采用3~6W。
以上电气设计规范16.6.5背景音乐扬声器的布置原则如下:
? 门厅、电梯厅、休息厅内扬声器间距L=(2*2.5)H
? 公共走道内扬声器间距L=(3*3.5)H
? 会议厅、多功能厅、餐厅内扬声器间距L=2*(H-1.3)*tg(Q/2)
其中,L:布距参考值
H:设备安装的吊顶高度
Q:扬声器的扩散角
根据以上布点原则,在该门厅、公共走道、 客房走道 等有 吊顶区域内 扬声器采用3W吸顶音箱,布距为8~10米,最大不超过15米,扬声器距墙4米,停车场扬声器采用6W壁挂音箱,布距为15-20米。商铺区域按照房间面积设置广播点位,此扬声器兼作紧急广播用扬声器。 在室外绿地设置15W草坪音箱,布距约25~30米。
商业及办公部分 背景音乐及紧急广播系统点位表:
区域及楼层 |
分区 |
吸顶喇叭 |
壁挂喇叭 |
草坪音箱 |
|
3W |
6W |
15W |
|||
1#楼 |
1F防火分区一 |
1 |
11 |
||
1F防火分区二 |
2 |
13 |
|||
2F防火分区一 |
3 |
14 |
|||
2F防火分区二 |
4 |
10 |
|||
3F防火分区一 |
5 |
18 |
|||
3F防火分区二 |
6 |
10 |
|||
4F防火分区一 |
7 |
13 |
1 |
||
4F防火分区二 |
8 |
9 |
|||
2#楼 |
防火分区1F-01 |
9 |
5 |
||
防火分区1F-02 |
10 |
5 |
|||
防火分区1F-03 |
11 |
5 |
|||
防火分区1F-04 |
12 |
2 |
4 |
||
防火分区2F-01 |
13 |
10 |
|||
防火分区2F-02 |
14 |
10 |
|||
防火分区2F-03 |
15 |
15 |
|||
防火分区2F-04 |
16 |
11 |
|||
防 火分区3F-01 |
17 |
9 |
|||
防火分区3F-02 |
18 |
9 |
|||
防火分区3F-03 |
19 |
6 |
|||
防火分区3F-04 |
20 |
9 |
|||
防火分区4F-01 |
21 |
9 |
|||
防火分区4F-02 |
22 |
9 |
|||
防火分区4F-03 |
23 |
5 |
|||
防火分区4F-04 |
24 |
8 |
|||
地下一层 |
防火分区BM-01 |
25 |
4 |
||
防火分区BM-02 |
26 |
4 |
|||
防火分区B1-01 |
27 |
2 |
|||
防火分区B1-02 |
28 |
2 |
|||
防 火分区B1-03 |
29 |
4 |
|||
防火分区B1-06 |
30 |
4 |
|||
防火分区B1-10 |
31 |
19 |
|||
防火分区B1-13 |
32 |
3 |
|||
防火分区B1-14 |
33 |
20 |
|||
防火分区B1-17 |
34 |
4 |
|||
防火分区B1-19 |
35 |
3 |
|||
地下二层 |
防火分区B2-01 |
36 |
4 |
||
防火分区B2-02 |
37 |
4 |
|||
防火分区B2-03 |
38 |
6 |
|||
防火分区B2-04 |
39 |
4 |
|||
防火分区B2-05 |
40 |
5 |
|||
防火分区B2-06 |
41 |
6 |
|||
防火分区B2-07 |
42 |
6 |
|||
防火分区B2-09 |
43 |
4 |
|||
防火分区B2-11 |
44 |
7 |
|||
防火分区B2-12 |
45 |
7 |
|||
防火分区B2-13 |
46 |
4 |
|||
防火分区B2-14 |
47 |
5 |
|||
防火分区B2-15 |
48 |
4 |
|||
室外 |
1#楼外围绿化 |
49 |
8 |
||
2#楼外围绿化 |
50 |
10 |
|||
3#楼外围绿化 |
51 |
5 |
|||
合计 |
51 |
249 |
116 |
23 |
共布有 249 只3W吸 顶音箱, 116 只6W壁挂音箱, 23 只 15 W 草坪音箱。
酒店部分背景音乐及紧急广播系统点位表:
位置 |
房间名称 |
分区 |
吸顶音箱3W |
音控30W |
音控60W |
带选择音控6W |
带选择音控30W |
1F |
大厅及电梯厅 |
分区1 |
5 |
1 |
|||
4F |
走廊及电梯厅 |
分区2 |
13 |
1 |
|||
包厢 |
分区3 |
1 |
1 |
||||
全日餐厅 |
分区4 |
3 |
1 |
||||
5F |
走廊及电梯厅 |
分区5 |
13 |
1 |
|||
6F |
走廊及电梯厅 |
分区6 |
13 |
1 |
|||
7F |
走廊及电梯厅 |
分区7 |
13 |
1 |
|||
8F |
走廊及电梯厅 |
分区8 |
13 |
1 |
|||
9F |
走廊及电梯厅 |
分区9 |
13 |
1 |
|||
10F |
走廊及电梯厅 |
分区10 |
13 |
1 |
|||
合计 |
100 |
1 |
7 |
1 |
1 |
共布有 100 只3W吸顶音箱, 1 个 30 W音量控制器, 7 个 60 W音量控制器, 1个6W带选择音控器,1个30W带选择音控器。
本系统设计采用性价比较高的 某 品牌,该产品特点主要表现如下:
? 全数字架构,系统性能配套,性能价格比合理,具有时代水平。
? 设备性能易配接, 可靠性高,安全性好。
? 系统易扩充,易维护。
? 讲信誉,售后服务好的名牌产品。
? 在国内外大型重点工程中,经常被选用。
遵守先进性、成熟性、实用性、集成性、可扩展性、可靠性、经济性等原则及楼宇系统的布局及构建,根据楼宇面积及其它要求,传统广播系统构建系统需要布置繁多的功率线,施工难度大、控制不灵活、音频信号衰减大等缺点,采用最新的数字网络广播系统,运用最新的数字技术,本系统选择先进的TCP/IP网络广播系统,IP网络广播系统是一套基于IP数据网络传输的音频扩声系统, 它可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内或In ternet网上使用。稳定可靠的网络广播直接取决于网络服务器及网络适配器软硬件结合的完好性能。
1. 网络广播服务器(15寸触摸屏)
IP网络广播控制中心是系统的核心,采用工控机箱设计,触摸屏显示操控;内置功能强大的IP广播控制服务器软件,常用节目素材,大容量节目源空间,用户可以根据自己需求下载或制作录制节目;负责音频流点播服务,计划任务处理、终端管理和权限管理等功能;管理节目库资源,为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各网络适配器的播放请求,为各音频工作站提供数据接口服务 。
? 屏幕尺寸:15英寸
? 屏幕颜色:TFT16位真彩色
? 操控方式:1240*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏
? 工作环境:环境温度:20-75℃
? 相对湿度:75%
? 气压:86-106Kpa
? 主板:945GC
? 标准接口:2×PS/2接口、1×串口、1×并口、1×VGA、2×USB口、 1×RJ45网口等多个标准接口。
? 160G,7200转硬盘,DVD-ROM光驱,512M内存,10-100M百兆网卡,奔腾631CPU主频3.0G
? 一共可设置200个分区,每个分区可包多个网络适配器;因产品不断升级、硬件以实物为 准,功能优于以上。
2. 消防信号智能接口
? 具有中国质量认证中心中国国家强制性产品认证证书。
? 30路消防报警采集接口,可扩展至300路
? 由地址码可配制两种报警采集触发方式,常闭触发方式跟常开触发方式
? 内置高保真监听喇叭, 监听更直接
? 内置数码语音报警播放器
? 自动发送报警信息到服务器,执行播放任务,实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能
? 电源:~220V/50Hz;功耗:15W;通信协议:RS422;通信接口:RJ45
? 通信速率:4800bps。
3. 数字功放350W
? 额定功率:350W
? 3.4英寸LCD液 晶显示屏,16个数字键和功能键
? 内置网络IP解码模块,支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议,实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
? 1路线路(AUX)和1路话筒(MIC)输入,实现本地外接音源输入和紧急广播输入,具有独立的音量调节
? 1路EMC输入,优先网络和所有的外接信号,使各种联动的紧急报警设备多样化
? 1路音频信号辅助输出,方便扩展外接功率放大器
? 1路三线制报警强切输出接口,可以由主机控制报警区域,无需24V强切电源,不限音控数量
? 预留端子,可选择配置DC24V电源供电模块
? 预留红外接收接 口,可选择配置遥控器;有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由
? 功耗:540W
? 频率响应 :60Hz~18KHz +1/-3dB
? 输出方式:4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
? 保护电路 :直流输出、过载、过温、短路保护电路
? 具有中国质量认证中心中国国家强制性产品认证证书。
项目名称: 某 商业项目智能化系统工程 |
||||||
系统名称:背景音乐及紧急广播系统 |
||||||
序号 |
设备及材料名称 |
品牌 |
型号规格 |
产地 |
单位 |
数量 |
一、商业、办公部分 |
||||||
主机房设 备 |
||||||
1 |
网络广播服务器((15寸触摸屏) |
中国 |
套 |
1 |
||
2 |
网络广播控制服务器软件 |
中国 |
套 |
1 |
||
3 |
六路调音台 |
中国 |
台 |
1 |
||
4 |
CD播放器 |
中国 |
台 |
1 |
||
5 |
数字调谐器 |
中国 |
台 |
1 |
||
6 |
寻呼话筒 |
中国 |
台 |
1 |
||
7 |
数字呼叫站 |
中国 |
只 |
1 |
||
8 |
IP网络有源监听音箱 |
中国 |
台 |
1 |
||
9 |
消防 信号智能接口(30路) |
中国 |
台 |
2 |
||
10 |
数据转换IP终端 |
中国 |
台 |
1 |
||
11 |
机柜 |
中国 |
套 |
1 |
||
分控设备 |
||||||
1 |
分控软件 |
中国 |
套 |
2 |
||
2 |
数字呼叫站 |
中国 |
台 |
2 |
||
周边设备 |
||||||
1 |
数字功放60W |
中国 |
台 |
45 |
||
2 |
数字功放120W |
中国 |
台 |
3 |
||
3 |
数字功放240W |
中国 |
台 |
1 |
||
4 |
数字功放350W |
中国 |
台 |
2 |
||
音箱 |
||||||
1 |
天花喇叭3W/6W |
中国 |
台 |
249 |
||
2 |
壁挂音箱6W(定压) |
中国 |
台 |
116 |
||
3 |
仿真石头音箱(15W) |
中国 |
台 |
23 |
||
管线 |
||||||
1 |
莲花头对6.35头音频线 |
中国 |
条 |
4 |
||
2 |
6.35头对3.5头音频线 |
中国 |
条 |
1 |
||
3 |
广播线缆 |
中国 |
米 |
7000 |
||
4 |
套接紧定式镀锌钢导管 |
中国 |
米 |
7000 |
||
5 |
辅材 |
中国 |
批 |
1 |
||
二、酒店部分 |
||||||
主机房设备 |
||||||
1 |
网络广播服务器((15寸触摸屏) |
中国 |
套 |
1 |
||
2 |
网络广播控制服务器软件 |
中国 |
套 |
1 |
||
3 |
六路调音台 |
中国 |
台 |
1 |
||
4 |
CD播放器 |
中国 |
台 |
1 |
||
5 |
数字调谐器 |
中国 |
台 |
1 |
||
6 |
寻呼话筒 |
中国 |
台 |
1 |
||
7 |
数字呼叫站 |
中国 |
只 |
1 |
||
8 |
IP网络有源监听音箱 |
中国 |
台 |
1 |
||
9 |
消防信号智能接口(30路) |
中国 |
台 |
1 |
||
10 |
数据转换IP终端 |
中国 |
台 |
1 |
||
11 |
机柜 |
中国 |
套 |
1 |
||
周边设备 |
||||||
1 |
数字功放60W |
中国 |
台 |
10 |
||
音箱 |
||||||
1 |
天花喇叭3 W/6W |
中国 |
只 |
100 |
||
2 |
三线制强切音量控制器30W |
中国 |
只 |
1 |
||
3 |
三线制强切音量控制器60W |
中国 |
只 |
7 |
||
本地音源设备 |
||||||
1 |
CD播放器 |
中国 |
台 |
2 |
||
2 |
合并式功放60W |
中国 |
台 |
2 |
||
3 |
带节目选择音控6W |
中国 |
只 |
1 |
||
4 |
带节目选择音控30W |
中国 |
只 |
1 |
||
管线 |
||||||
1 |
莲花头对莲花头音频 线 |
中国 |
条 |
5 |
||
2 |
莲花头对6.35头音频线 |
中国 |
条 |
5 |
||
3 |
6.35头对3.5头音频线 |
中国 |
条 |
1 |
||
4 |
广播线缆 |
中国 |
米 |
2000 |
||
5 |
广播线缆 |
中国 |
米 |
1000 |
||
6 |
套接紧定式镀锌钢导管 |
中国 |
米 |
3000 |
||
7 |
辅材 |
中国 |
批 |
1 |
||
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
新风量计算(不同房间、不同人员、换气次数)新风量计算方法 某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
回复 举报