土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 新风量计算(不同房间、不同人员、换气次数)

新风量计算(不同房间、不同人员、换气次数)

发布于:2022-05-27 16:39:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


新风量计算方法

某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m 3 /h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m 3 /h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m 3 /h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依 据; 结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。


注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度


应选用的新风热交换器台数

或送排风机台数

=

房间体积×要求换风次数   单台全热交换器额定新风量  


空调环境不同类型建筑新风量标准

宾馆类建筑空调室

娱乐建筑类空调室

办公建筑类空调室

民居类建筑空调室

房间类型

新风量

房间类型

新风量

房间类型

新风量

房间类型

新风量

宾馆客房

30~50

练功房/健身房

60~80

一般办公室

30

一般别墅公寓

30

接待室

30~50

壁球/网球

40

高级办公室

30~50

高级别墅公寓

50

餐厅/宴会厅

15~30

棋牌室/台球室

40~50

会议/接待室

30~50

商场

15~25

咖啡厅

20~50

游泳池

50

电话总机房

30

病 房

50

多功能厅

15~25

游戏机房

40~50

计算机房

30

教 室

11~30

商务中心

10~20

休闲/录像厅

20

复印机房

30

展览馆

20~30

门厅/大堂

10

按摩室

30

实验室

20~30

影剧院

15~25

美容室

35

更衣室

30

舞厅

30



歌厅/KTV

30~50

夜总会

20

酒吧

17~50




新风换气次数参考表

房间类型

不吸烟

少量吸烟

大量吸烟

公寓


/ 别墅


商场

计算机房

体育馆

病房

公寓


/ 别墅


办公室

餐厅

KTV


/ 酒吧


/ 宾馆


会议室

房间新风换气次数

0.4~0.7

1.6~3.9

1.1~2.7

2.5~6.3

0.5~1.3

0.5~1.0

1.1~2.7

1.3~3.1

1.9~4.7

2.1~7.8

排风量=房间体积×排风换气次数


送风量=房间体积×送风换气次数


有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了  开不了门


房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab

n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;

Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);

Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);

Ab-地板面积,m2.

每人所需新风量/[m3/(h·人)]

吸烟程度

房间名称

新风量

推荐值

最小值

非常多

交易场所

85

51

新闻编辑室

85

51

会议室

85

51

多

酒吧、酒楼

51

42.5

一般

办公室

25.5

17

饭店

25.5

20

少

商场、百货商店

25.5

17

无

剧场

25.5

17

医院

34

25.5

每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]

项目

办公室

饭店、百货商店

会议室

剧场、观众席

公寓、住宅、旅馆客房

走廊、入口、大厅

新风量

推荐值

5

10

15

25

3

3

最小值

3

6

10

25

2

2


可参考

  • 阿羊m
    阿羊m 沙发

    感谢楼主分享

    2022-05-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电安装BIM施工价值点分享

可参考

回帖成功

经验值 +10