土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 弱电智能化工程界面划分大全,包含17个子系统,直接使用!

弱电智能化工程界面划分大全,包含17个子系统,直接使用!

发布于:2022-05-26 22:27:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

 

最近有咨询关于弱电工程施工界面的问题,弱电系统那么多? 与其他专业交叉面特别多,如何界定自己的工程界面呢? 今天分享一套这样的表格。



弱电智能化工程界面划分表


工程    项目

按系统

施工内容


弱电智能化单位

土建总包 单位 /

机电/装修/电梯等

弱电智能化

1、机房工程

弱电机房:土建、墙面批荡扇灰、防尘漆批荡、地面抹平、市电配电柜安装和电源引入、机房内照明及开关插座、接地网、消防装置(包括气体灭火器、报警装置等)



消防控制中心:土建、墙面批荡扇灰、防尘漆批荡、地面抹平、铝扣板天花吊顶



消防控制中心:市电配电柜安装和电源引入、机房内照明及开关插座、空调电源及插座、接地网、、消防装置(包括气体灭火器、报警装 置等)



消防控制中心:防静电地板供货安装、入口台阶、UPS供货安装(包含电池柜和电缆)、UPS配电柜、弱电桥架供货安装、其它弱电范围内的相关设备安装及系统调试、空调设备供货安装




其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



2、精装修

精装修:施工单位完成智能化各系统孔洞和壁坑的回填、修补及抹面、填缝及面层的收口,配合设备安装的开孔、开洞、开检修口、开槽、孔洞的调整及修复等工作。



智能化施工单位负责配合精装修施工单位进行上述工作,提供相关资料 和尺寸要求等,并进行设备的安装和接线、调试和配合装饰工程的验收。所有因深化设计而增加的线、管均由智能化施工单位完成。



3、消防

消防施工单位根据弱电智能化施工单位提出的门禁控制要求,通过模块提供火灾信号至弱电智能化施工单位负责的门禁控制器内(管线敷设至门禁控制内),并配合弱电智能化施工单位接线、调试和验收。

消防系统施工单位应提供弱电智能化施工单位进行 BAS 系统集成接口。



弱电智能化施工单位负责接线并完成系统的集成。弱电智能化施工单位负责弱电背景音乐系统的采购、安装、调试,以及与 消防施工单位的广播主机的接驳,要求必须能够满足消防验收。




4、幕墙

所有涉及幕墙专业范围内的智能化设备均由弱电智能化施工单位负责采购。设备接线及系统调试由弱电智能化施工单位负责。



与幕墙专业相关的智能化设备安装由幕墙专业完成。



5、空调

空调:承包范围内的空调机组控制柜、新风机组控制柜、送 / 排风机控制箱、潜污泵、生活水泵控制箱、热力站和变频器等设备的安装,并根据招标文件要求在控制箱内提供独立的无源接线端子供弱电施工单位驳接,并配合弱电智能化施工单位安装与调试。弱电智能化施 工单位负责从上述控制箱的接线端子或接口进行驳接,并负责从控制箱至 DDC 控制器等设备的管线敷设和接线工作。



空调:负责承包范围内通风空调系统上各类风阀和水阀的采购及安装,各类调节阀电动执行器为 BAS 提供模拟控制信号,水阀电动执行器提供模拟反馈信号。总包单位负责为所有必须控制的调节阀提供电源并负责管线敷设与接线。空调设备供货人须根据设计文件和招标文件要求向弱电智能化施工单位提供过滤网的型号与尺寸及初、终压力值和压差报警阻力设定值,并配合弱电智能化施工单位进行接线、调试和验收。



调:负责从 DDC 箱至个控制设备的管线敷设及接线。通风系统的控制管线敷设和接线,并完成 BAS 系统集成。



6、车辆出入口管理系统

停车场出入口标牌标识、车辆出入口管理系统电源接入(按设计要求接入到安全岛位置)、安全岛基础浇筑、道路分割桩安装



车辆出入口管理系统供货、安装、调试。(包括但不限于岗亭、地感线圈、各摄像器材、道闸、LED屏、读卡器、工作站、相关的电源和信号管线敷设)



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



7、网络信息设备

设备供货 安装和调试、管线敷设



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



8、可视对讲系统

可视对讲室内机供货安装调试



可视对讲入户管的敷设(从室外走廊的弱电桥架到室内机的管道敷设、底座安装以及相应的墙面开洞开槽恢复等工作)



可视对讲室内机电源线引入(如有,按照设计要求引入到室内机安装位置)



系统设备供货安装(包括但不限于机房内设备安装调试、楼层弱电井内设备调试、弱电井至各房间内室内机位置的线管敷设以及因此需要进行的楼板开洞墙面开槽及恢 复)




可视对讲门口机(大堂主机)的设备安供货装、管线敷设、电源接入(按照设计采用UPS供电)、大堂门禁锁的安装接线和调试



消防与大堂门禁联动信号线的引入到门口机(由弱电单位提出需求)



大堂门禁锁的开孔收口(弱电单位提供位置尺寸)



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



9、视频安防监控系统系统

系统设备供货安装和调试



电梯摄像头在电梯轿厢内开孔由电梯公司负责,弱电单位提供位置和尺寸



系统各设备相 关的管线(包括电源线、信号线)敷设



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



10、门禁系统

所有需要安装门禁系统的门禁锁的开孔收口(弱电单位提供尺寸)



门禁系统的电源引入(按照设计要求引入,由弱电单位提出需求)



消防与门禁联动信号线的引入到门禁控制器



门禁系统设备供货安装调试(包括但不限于门禁控制器、按钮、刷卡器以及其它设备的安装、相关的线管敷设以及因此需要进行的开槽恢复等工作)



其它上述未描述到的与该系统相关 的工作,均由弱电单位完成



11、电梯刷卡系统

电梯公司提供电源到轿厢顶并提供检修开关



从电梯机房到各电梯内部电梯刷卡系统的信号线及随行电缆由电梯公司提供



电梯轿厢内开孔由电梯公司负责,弱电单位提供位置和尺寸



弱电单位负责完成电梯刷卡系统各设备供货安装和接线调试以及从设备机房到电梯机房的管线敷设。



电梯公司配合弱电单位完成电梯刷卡系统的调试工作。


其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



12、远程抄 表系统

水电施工单位提供表的完整资料(包括但不限于开放式的集抄系统接口规范和协议、各水电表地址码等调试所需的相关信息)



弱电单位完成与水电表集抄系统的成功对接测试(在远程抄表系统实施在完成)



远程抄表系统相关的设备供货安装调试、线管敷设。



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



13、光纤入户

弱电箱的供货和安装(包括墙面开槽和收口恢复,需要按照规范进行挂网等防开裂措施)



从走廊弱电桥架连接处到入户管的敷设(包括墙面开洞开槽 以及收口恢复,需要按照规范进行挂网等防开裂措施)



入户弱电箱的电源引入到箱内



光纤入户系统相关设备安装调试、管线敷设



从弱电箱到户内各智能面板的管线以及底盒面板等安装由装修单位完成



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成



14、电梯监控及五方通话对讲系统

按图纸完成消防控制中心至电梯机房的线管敷设



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由电梯单位完成



15、室外工程

总包单位负责室外弱电主干网及手 孔井施工



弱电智能化施工单位负责从主干线只末端设备的管线预埋及线路敷设、设备安装、接线及调试。



16、综合布线

弱电桥架、弱电线槽线管等工程范围所涉及漏留或错留的预留孔洞、预埋件制作与安装及设计变更增减的孔洞施工及封堵(防火、防水封堵),由弱电单位完成



各层弱电井墙面刷白、地面找平,各层弱电竖井照明、强电插座(弱电UPS配电插座除外)由土建总包完成



17、背景音乐系统

弱电单位完成手孔井、管道、线缆的敷设



弱电单位完成包括背景音乐系统供货安装



其它上述未描述到的与该系统相关的工作,均由弱电单位完成





全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1670391554834

    很不错的学习参考资料,感谢楼主,辛亏了

    2022-12-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • 太阳月亮02

    好好好好好好好哄哄

    2022-12-04 11:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电安装质量通病—电气(二)

1.电气配管工程(一)    [ 存在问题 ] 柔性导管与刚性导管未使用专用接头进行连接。 【主要原因】 ( 1)施工前书面与现场技术交底不及时,导致工人疏忽施工质量。 ( 2)施工当中未能做到过程监管。 〖纠正措施〗 组织工人现场交底,逐个检查,增加专用接头全部整改到位。

回帖成功

经验值 +10