土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 威海某商业综合体高效机房项目案例解析 | 精选案例

威海某商业综合体高效机房项目案例解析 | 精选案例

发布于:2022-05-26 09:59:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

公共建筑中,空调系统的电耗占建筑总电耗的40-50%,是耗电大户。制冷机房系统(包括制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔)电耗又占空调系统电耗的70%-80%。提高制冷机房的运行效率,对降低空调系统电耗,甚至建筑电耗,意义重大。


为落实《绿色高效制冷行动方案》,指导并规范高效空调制冷行业的稳定、高质发展,需要构建高效空调制冷机房的相关标准体系。由中国建筑科学研究院有限公司等单位编制的《高效制冷机房技术规程》,经中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会组织审查,批准发布,编号为T/CECS 1012-2022,自2022年7月1日起施行。


高效机房让空调系统更加舒适稳定,安全可靠,又能达到国家和社会对节能减排的期望和目标,同时还满足用户对运行成本和经济效益的要求。本次所要解析的案例——威海阳光天地城市广场项目就是高效机房项目。


项目简介


威海阳光天地城市广场位于山东省威海市,坐落于威海高铁站正对面,此项目由威海阳光绿地房地产开发有限公司投资建造,总体量16W方,商业面积建面约6W方(四层),涵盖3栋塔楼(两栋办公楼+酒店),拥有停车位1500余个。


 


阳光天地城市广场是盒子+街区的商业模式,是以艺术潮玩、轻享美食为主题的大型商业循环综合体,是拥有多重业态的城市文化IP,其三大版块(SUNPLAZART阳光艺术空间、SUNLIGHTYOU点亮轻质生活、1930S威海街)融合了艺术人文、轻质生活、主题街区、高端商旅、智慧办公于一体。项目建成后将成为当地年轻人的潮玩聚集地,成为经区核心的商圈截流、满足3公里内30+万居民及海量办公客群的消费需求、更将成为胶东2小时生活圈的核心承载。


 


项目需求


该项目规模大,空调供冷时间长,客户对空调系统的舒适节能、稳定可靠、智能化程度等都提出了严苛的要求。


 


解决方案


格力中央空调通过全年负荷模拟、优化设备选型、运行策略设计、调适跟踪优化、数据监控专家诊断,为威海阳光天地城市广场项目量身打造了一套高效机房解决方案。对项目的每个环节进行高标准精细化考量,确保商业制冷机房系统综合能效比EER≥5.5(w/w),酒店制冷机房系统综合能效比EER≥5.0(w/w)。相比常规机房,节能率达40%,预计年节省运行费用60万元以上。


该高效制冷机房,主机设备经过优化,商业办公区域采用2台950RT永磁同步变频离心机组和1台600RT永磁同步变频离心机组进行供冷,酒店区域采用2台300RT永磁同步变频螺杆机组进行供冷。方案搭配高效机房智能控制系统,可根据项目负荷需求自动调节运行策略,确保制冷机房在不同负载率均运行在高效区间,节能效果更优。


方案优势


1、永磁同步变频离心式冷水机组

①高效节能:机组COP达到7.03,IPLV达到11.68,实现满负荷、部分负荷“双高效”。


②高速电机直驱双级叶轮:直联驱动,结构简单,运行可靠。


③全工况“宽频”气动设计技术:在25%-100%负荷范围内,通过变转速即可实现冷量调节,减小导叶损失,提高机组全工况特性。


④高速永磁同步变频电机:专用于制冷离心压缩机的大功率高速永磁同步电机,功率达400kW以上,电机效率达到96%以上,最高可达97.5%,超过国家电机1级节能水平。


⑤双级压缩补气增焓技术:相比单级制冷循环系统循环效率提高了5-6%。


⑥低稠度叶片扩压器:机翼型叶片对气体导流,有效地将高速气体转换成高静压气体,实现压力回收的高效率。


⑦机载四象限变频器:机组变频器采用的高速永磁同步无位置传感器精确控制技术和PWM可控整流技术,提高了机组的可靠性。


 


2、永磁同步变频螺杆式冷水机组

采用永磁同步技术、研发新一代GRX转子型线搭载多系统水路串联控制技术,实现国标工况下机组EER突破7.0,助力绿色建筑新发展。


①模块化设计,可根据冷量需求精准搭配。


②多系统水路串联控制技术,国标工况下机组EER突破7.0。


③采用高效永磁同步变频电机,无励磁损失,电机效率高达97.5%。


④变频启动,启动电流低于10A,对电网实现零冲击;降低对驱动装置的冲击和磨损,延长驱动装置寿命。


⑤高效降膜式蒸发器,提升换热效率,系统蒸发温度提升5%。


 


3、高效机房智能控制系统

以数字化技术为支撑打造的高效机房系统,具有数据可视化、运行智能化、运维管理无人化等特点,用户在使用过程中省心省力。


①高效机房系统管理平台


  • 集机房在线监控、数据统计、能效分析、专家诊断、故障报警等功能于一体,实时采集设备(主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等)运行参数,对制冷机房持续监控,实现机房无人值守,用户更省心。

  • 多维度系统能效管理、三维动态界面,实时显示系统运行情况及能效参数。为用户提供能效评价及诊断报告,指导机房运行维护,用户更省力。


 
 


②高效机房运维调试跟踪服务


  • 远程监测系统能效和关键参数,按需干预,以全年能效指标进行考核。能效质保期内提供持续不断的调优服务。

  • 在高效机房运行期间,定期提供运行数据分析报告、软件升级服务、远程专家咨询服务、设备定期维护服务等,保证机房持续高效运行。


 


格力中央空调近年来一直专注于为商业综合体行业提供专业、全方位的暖通系统解决方案,累计了丰富的实践经验和样板工程。已相继服务于北京中国尊、南京金融城二期、广州保盈商业广场、佛山中盈盛达国际金融大厦、厦门英蓝国际金融中心、长沙世景国际广场、武汉长江传媒大厦、深圳金立大厦等商业综合体项目。凭借过硬的产品质量、先进高效的系统解决方案,格力正在商业综合体市场中打开新的局面。


?暖通家

 

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 笑看天下乱世
    值得我们学习
    2022-05-26 11:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • 阿瑞不服输

    真的很厉害,膜拜

    2022-05-26 10:59:26

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

128台空调外机噪音大,如何改造?

20余层湖北电信通信枢纽机楼有多台空调外机,必须24小时工作以维持机房温湿度恒定。然而,高楼离居民楼最近的距离只有50米,因噪音问题引发多起投诉。5月24日,长江日报记者现场探访发现,目前这栋高楼的制冷系统已完成水冷改造方案,噪音值已降至标准值以下。 湖北电信营房二枢纽通信大楼。记者梁爽 摄 2018年11月中央环保督察“回头看”期间,督察组收到王家墩社区居民投诉:“信息港电信大楼外面密密麻麻全是空调外机,噪音太大了,影响居民休息。”经核实,居民们所说的“信息港电信大楼”系湖北电信营房二枢纽通信大楼,是华中地区最大的互联网应用和交换中心之一。为保障通信设备正常运行,机房环境的温度湿度,多台空调室外机必须24小时工作,空调产生的噪声对附近社区的居民造成影响。

回帖成功

经验值 +10