土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 128台空调外机噪音大,如何改造?

128台空调外机噪音大,如何改造?

发布于:2022-05-26 09:59:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

20余层湖北电信通信枢纽机楼有多台空调外机,必须24小时工作以维持机房温湿度恒定。然而,高楼离居民楼最近的距离只有50米,因噪音问题引发多起投诉。5月24日,长江日报记者现场探访发现,目前这栋高楼的制冷系统已完成水冷改造方案,噪音值已降至标准值以下。

湖北电信营房二枢纽通信大楼。记者梁爽 摄

2018年11月中央环保督察“回头看”期间,督察组收到王家墩社区居民投诉:“信息港电信大楼外面密密麻麻全是空调外机,噪音太大了,影响居民休息。”经核实,居民们所说的“信息港电信大楼”系湖北电信营房二枢纽通信大楼,是华中地区最大的互联网应用和交换中心之一。为保障通信设备正常运行,机房环境的温度湿度,多台空调室外机必须24小时工作,空调产生的噪声对附近社区的居民造成影响。

中国电信武汉分公司相关负责人表示,该公司为了缓解噪声问题,决定采用水冷改造方案,规模化建设了7台闭式冷却塔等设施,对靠近居民楼一面的128台风冷空调外机进行了壳管换热器的改造,由风冷散热改造为水冷散热,项目费用约为800万元,改造工程已于2020年底全面完工。因为水冷散热提高制冷效率,空调系统年平均节能率为16%,初步预计年节约电费156万。

24日上午在现场看到,新建的7台闭式冷却塔在大楼的顶部,担负起了新的制冷任务。

大楼离居民楼距离很近。记者梁爽 摄

“原来夜晚躺在床上睡觉,脑袋里都是空调外机的嗡嗡声,改造后的确好多了。”王家墩社区居民方先生告诉长江日报记者。

硚口区油烟噪声专班负责人熊明章介绍,改造后,正常情况下优先水冷散热,室外机风扇停机。经过第三方专业机构的评测,白天该大楼的噪音降至60分贝以下,夜晚噪音也降至50分贝以下,噪音问题得到了解决,得到了附近居民的认可。

中国电信武汉分公司相关负责人表示,该公司将把人民群众的诉求放在第一位,加强环保意识,实现节能减排,积极承担起央企的社会责任

  • 笑看天下乱世

    加强环保意识,实现节能减排

    2022-05-26 11:18:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合肥天亚/刘标:服务是代理商必不可少的技能

“如果说以前代理商更多承担的是商务的角色,只是帮助企业更好地销售产品,那么 现在代理商更多的是承担经销商与客户的‘桥梁’角色,已经不是单纯的买卖关系,更应该考虑的是如何为分销商赋能,帮助分销商更好的经营客户,全身心的为分销商做好服务工作。 ”合肥天亚建筑环境工程技术有限公司总经理刘标在谈及如何理解代理商这个角色的时候,坦言如今的代理商更应该叫做服务商。

回帖成功

经验值 +10