土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ YJK与PKPM楼板计算结果差异

YJK与PKPM楼板计算结果差异

发布于:2022-05-20 17:47:20 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

YJK与PKPM楼板计算结果差异


差异分析:


1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样



    2.弹性算法下:

a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m

b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377

c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件








申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!