土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ YJK与PKPM楼板计算结果差异

YJK与PKPM楼板计算结果差异

发布于:2022-05-20 17:47:20 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]

YJK与PKPM楼板计算结果差异


差异分析:


1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样



    2.弹性算法下:

a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m

b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377

c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组合。计算差异结果见附件








申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6306 条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大佬们求助!求助救救孩子

大佬们这种情况怎么办呀次梁搭接不上主梁补上的话就是断开的算悬臂梁然后后面验算过不去怎么解决这种情况是过移动啥的都不行。画直线然后画梁就自动生成节点不能画连续梁

回帖成功

经验值 +10