土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何选择安装可燃气体报警装置?安装公司需要具备什么资质?

如何选择安装可燃气体报警装置?安装公司需要具备什么资质?

发布于:2022-05-16 11:08:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


根据广东省住建厅日前发布的《广东省住房和城乡建设厅关于推动全省餐饮场所安装可燃气体报警装置的通知》(以下简称《通知》)相关要求,力争在2022年底,全省使用燃气的餐饮场所,包括各类带有经营性质的餐饮场所、使用燃气但仅提供外卖配送的餐饮场所、提供餐饮服务的各类内设食堂,基本实现全面安装可燃气体报警装置。


需要安装什么类型的可燃气体报警装置?

《通知》要求:餐饮场所安装的可燃气体报警装置,应符合国家现行有关标准规范要求,餐饮场所应安装 商业用途的可燃气体报警装置,不得以家用产品替代

需要安装商业用途的可燃气体报警装置,应根据场所使用的燃气类型选择相适应的可燃气体探测报警产品,那么产品 需要符合哪些技术标准?

1、可燃气体探测器应符合《工业及商业用途点型可燃气体探测器GB 15322.1-2019》的规定,产品应具有防爆功能,需具备产品合格证和消防产品检验报告;标识了消防产品认证的,应提供产品认证证书。

2、可燃气体报警控制器应符合《可燃气体报警控制器GB 16808》的规定,应具有信号远传的功能。

3、紧急切断阀应符合《电磁式燃气紧急切断阀 CJ/T 394》的规定,并应通过防爆认证。 

4、消防类产品认证实施规则:电器火灾监控产品及可燃气体报警产品CCCF-CPRZ-14:2018

可燃气体报警装置 是否属于强制认证产品?

通过中国消防产品信息网查询可知,可燃气体报警产品属于自愿性认证的消防产品,不在强制性认证的消防产品名录。

系统类型选择

《通知要求》:对于 单独铺位、门面不大、后厨面积小的小餐饮店,可选择安装独立燃气报警控制系统 ,特别是使用液化石油气的小吃店、排档,鼓励安装集成探测及远传功能的智能调压器。 对于人员密集、用气量大的各类餐饮场所,特别是党政机关、企事业单位、工厂、院校、公共福利机构的内设食堂,选择安装集中燃气报警控制系统。

图:集中控制型

安装可燃气体报警装置需要具备什么资质?

《通知》要求:餐饮场所安装可燃气体报警装置,应按有关规定由 具有相应资质的单位 承担,以确保安装质量。那么 安装公司需要具备什么资质?

既然可燃气体报警产品属于消防产品,按理也就应该由具备消防设施工程专业承包资质的企业进行安装。目前消防设施工程专业承包分为一、二级,具体承包范围如下:


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水水5628
    水水5628 沙发

        
    谢谢楼主分享

    2022-05-19 13:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • 佛罗伦大生

    谢谢楼主,谢谢楼主,谢谢楼主,

    2022-05-18 15:59:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房考点,你都会了吗!

消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧!   一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层