土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房考点,你都会了吗!

消防水泵房考点,你都会了吗!

发布于:2022-05-16 11:04:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧!

 

一、消防水泵房的设置应符合下列规定: 规范中的强条,要会背!

1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级

2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层

图注:1.消防水泵房不应设置在地下三层及以下。
2.室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
3.以上两个条件必须同时满足。
3. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
4. 疏散门应直通室外或安全出口

二、消防水泵机组的布置应符合下列规定:

1.当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。

2.消防水泵房的 主要通道宽度不应小于1.2m

 

三、当消防水泵房内 设有集中检修场地时 ,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围 留有宽度不小于0.7m的通道 。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。

 

四、消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。

 

五、独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:

1.当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m。

2.当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距。

3.当采用桁架式起重机时,除应符合上述第2.点的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。

 

六、当采用轴流深井水泵时,水泵房净高应按消防水泵吊装和维修的要求确定,当高度过高时,应根据水泵传动轴长度产品规格选择较短规格的产品。

 

七、消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。

 

八、消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:
    1. 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃
    2. 消防水泵房的通风按6次/h设计
    3.消防水泵房应设置排水设施。

 

九、消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:

1.消防水泵应采用低噪声水泵。
2.消防水泵机组应设隔振装置。
3.消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置。
4.消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施。
5.在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

  图注: 具体工程按实际情况采取上述一种或几种降噪减振措施,达到减振要求。

 

十、 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施

 

十一、消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

 1. 消防水泵房防水淹没技术措施图示:

2.设在建筑首层的消防水泵房或者消防控制室设置挡水门槛图示:

3.设在建筑地下的消防水泵房或者消防控制室设置防水措施图示:

 

 

十二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的有关规定。


十三、 消防水泵和控制柜应采取安全保护措施。

 

 


 


  • 土木张小勇

    谢谢楼主分享的经验!!

    2022-05-21 19:58:21

    回复 举报
    赞同0