土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分布式输配系统工程调研(十三)——新疆腾博热力有限公司

分布式输配系统工程调研(十三)——新疆腾博热力有限公司

发布于:2022-05-13 13:24:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]






 

2022年5月10日,《分布式供冷供热输配技术规程》编制组前往新疆博乐市腾博热力有限公司,对 腾博热力有限公司 关于分布式供热输配系统的应用进行了调研。

新疆腾博热力有限公司是经博乐市招商引资入驻博乐市的一家民营独立企业,公司成立于2007年10月1日。2017年扩建后占地面积33333平方米,建筑面积17972.4平方米。现有员工128人,经营范围包括供热服务;农畜产品、机电设备、化工产品、金属材料、日用百货销售;供水、供热设备、管网及系统设施安装维修。


腾博热力有限公司


工程概况 :腾博热力有限公司为博乐市市区提供集中热源,包含4台70MW和2台91MW的燃煤热水锅炉,现供热面积535万㎡,预计远期供热面积可达800余万㎡

热源 :热源厂热源为4台70MW 和2 91 MW 燃煤 锅炉,锅炉运行水温为90/50℃,初寒和末寒期运行水温为80/40℃;平衡管分别设于2座锅炉房内,平衡管管径分别为DN600和DN800,平衡管上设手动调节阀,此调节阀平时常开,仅做锅炉房临时断电时关闭,保证外网水依靠换热站分布式水泵循环至锅炉;6台锅炉分别按每台锅炉设置1组热源泵,1用1备,变频调节。


 
 

 

燃煤锅炉

热源泵

 
平衡管  
 
平衡管  
 

输配管网 :供热管网采用分布式输配系统,管网最长约5公里,热源厂比最低点换热站高约28米,供热管网高差约110米,管网运行压力最高为0.18MPa;在各换热站的供水管设置变频泵,变频调节。


热源集中供热管网分布图


用户 :热源厂目前有77个换热站,每个换热站供热面积以5~10万平方米居多,少数20万平方米以上;在各换热站的一次供水管道上设置分布式变频泵,通过水泵的变频调节,管网运行平稳,保证了用户的供热质量。

   
     

     
   

16#新换热站

用户泵


自控 :锅炉、热源泵、电气及控制系统设备均采用国际和国内知名品牌,保证了供热运行系统的可靠性和稳定性,以及用户的用热质量。

采用分布式变频控制系统, 换热站在实际运行中通过热源进行统一质—量双调控, 采用的本地定温即通过换热站二次管网的回水温度来控制调节一次管网的供水温度计流量。

特点 :博乐市集中供热系统采用分布式输配系统,解决了一次泵循环供热方式供热质量不高、水力失调等问题,使项目的供热运行达到了节能降耗、运行平稳、质量稳定可靠的效果,系统运行耗电约0.5KWh/㎡·月,供热量不到0.072m3GJ/㎡ ·月



合影留念


来源:分布式输配 