一 .绕丝装置
绕丝机装置由中心井字架、绕丝桁架、行走小车、绕丝机和工作平台等 5 部分组成,如图 1 。
二 . 预应力绕丝
1 、清理池外壁表面混凝土浮砾、污物,壁板外侧接缝处水泥砂浆抹平压光
2 、池壁标记预应力钢丝或钢筋的位置和次序号
3 、缠绕环形预应力钢丝的施工要求
1 )钢丝接头密排绑扎牢固,搭接长度≥25cm
2 )由池壁顶端向下进行缠绕,第一圈距离池顶≤50cm, 绕丝机结构如图 2 。
3 )池壁两端不能用绕丝机的部位(池壁顶端及底端)采用电热张拉或局部加密
4 )绕丝预应力周围设置防护栏杆,已缠绕的钢丝不得用尖硬或重物撞击
4 、 绕丝开始后,由于牵制器初拉力要不断调整,每圈必须进行 4~8 次应力检测,当应力波动变化不大时,改为每圈测一次。 应力测定应从上到下在一条竖直线上,以便于进行应力分析。在一根槽钢旁边选好位置,打卡具测应力同时进行,应力测定可采用应力仪或电子应变仪。
1- 滑轮; 2- 吊架; 3- 行走小车电机; 4- 行走小车变速箱; 5- 起吊钢丝盘拔杆; 6- 升降操纵系统;
7- 绕丝机电机; 8- 升降卷筒; 9- 钢丝盘; 10- 牵制器; 11- 应力盘; 12- 大链轮;
13- 小链轮; 14- 此钢丝; 15- 大链条; 16- 钢丝卡具; 17- 绕丝机底盘;
18- 大弹簧; 19- 抱刹系统; 20- 罐壁板预埋槽钢; 21- 工作架底盘角钢
三 .钢丝接头
钢丝接头应采用前接头法,如图 3 。就是 1 根钢丝在牵制器前剩下 3m 左右时停车,卸去空盘,换上重盘,将接头在牵制器前接好,将后钢丝盘反向转动,使钢丝仍然绷紧。接好后,继续开车,使接头缓慢通过牵制器,在应力盘上绕好。同时调整应力盘上钢丝接头,以防被压叠及挤出,直到钢丝接头走出应力盘,再继续开车。
四、现场图片