土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式水池绕丝预应力施工技术

装配式水池绕丝预应力施工技术

发布于:2022-05-11 17:28:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:一级市政建造师
如有侵权,请联系删除

.绕丝装置

绕丝机装置由中心井字架、绕丝桁架、行走小车、绕丝机和工作平台等 5 部分组成,如图 1

 


预应力绕丝

1 、清理池外壁表面混凝土浮砾、污物,壁板外侧接缝处水泥砂浆抹平压光

2 、池壁标记预应力钢丝或钢筋的位置和次序号

3 、缠绕环形预应力钢丝的施工要求

1 )钢丝接头密排绑扎牢固,搭接长度≥25cm

2 )由池壁顶端向下进行缠绕,第一圈距离池顶≤50cm, 绕丝机结构如图 2

3 )池壁两端不能用绕丝机的部位(池壁顶端及底端)采用电热张拉或局部加密

4 )绕丝预应力周围设置防护栏杆,已缠绕的钢丝不得用尖硬或重物撞击

4 绕丝开始后,由于牵制器初拉力要不断调整,每圈必须进行 4~8 次应力检测,当应力波动变化不大时,改为每圈测一次。 应力测定应从上到下在一条竖直线上,以便于进行应力分析。在一根槽钢旁边选好位置,打卡具测应力同时进行,应力测定可采用应力仪或电子应变仪。

1- 滑轮; 2- 吊架; 3- 行走小车电机; 4- 行走小车变速箱; 5- 起吊钢丝盘拔杆; 6- 升降操纵系统;

7- 绕丝机电机; 8- 升降卷筒; 9- 钢丝盘; 10- 牵制器; 11- 应力盘; 12- 大链轮;

13- 小链轮; 14- 此钢丝; 15- 大链条; 16- 钢丝卡具; 17- 绕丝机底盘;

18- 大弹簧; 19- 抱刹系统; 20- 罐壁板预埋槽钢; 21- 工作架底盘角钢
 

.钢丝接头

钢丝接头应采用前接头法,如图 3 。就是 1 根钢丝在牵制器前剩下 3m 左右时停车,卸去空盘,换上重盘,将接头在牵制器前接好,将后钢丝盘反向转动,使钢丝仍然绷紧。接好后,继续开车,使接头缓慢通过牵制器,在应力盘上绕好。同时调整应力盘上钢丝接头,以防被压叠及挤出,直到钢丝接头走出应力盘,再继续开车。


 四、现场图片


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PC构件生产厂家磁性固定产品选购指南

随着国内装配式建筑的蓬勃发展,越来越多的PC构件生产厂家开始使用磁性固定方式,但是市场上磁性固定产品质量参差不齐,行业内也没有PC构件所用磁性固定产品的质量标准,在这种情况下,如何才能买到质量可靠的产品?为此我们整理了一个选购指南,供大家参考。 选品牌 近几年预制建筑行业各种配套的设备、模具、辅材等供应链发展很快,但各个领域都面临产品标准不统一,低价低质的恶性竞争的局面;如何在这个混乱的市场中选出一个优质的产品供应商,这是每个PC构件生产厂家都关心的问题。

回帖成功

经验值 +10