土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排油烟风机出口直管段长度不够被罚款,何解?

排油烟风机出口直管段长度不够被罚款,何解?

发布于:2022-05-09 11:01:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:机电人脉
整理 峰迴路转
如有侵权,请联系删除

某项目排油烟设置在裙房排放,没有被批,但却因为出管不够长被环保罚了几万块,纳尼!

检查时发现你公司油烟处理设施管道口侧面宽度为0.8m,底部宽度为0.8m,按《饮食业油烟排放标准》(执行)GB18483-2001 第5.2条规定,在排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径或当量直径的平直管段。因此该公司至少应设置3.6m长的排气筒出口段,现实际出口段长度为1.05m,不符合标准。

没有拉4.5倍当量直径,被罚了!!!WTF,估计95%以上设计院都没按这条设计!!!

现在不止要环保验收,还要做实时检测,油烟机一开,有关部门就知道了!!!

环保的理由 :净化器有个反应时间(那这样的话,应保证净化器到风机的直管段),需要足够的直管段。风机出口不能直接排,要拉4.5倍直径才能排。风机出来必须有足够的横管段。

油烟净化器厂家的回复 :环保要求的4.5倍直径,这个并非反应时间,是需要有直管段。如下图所示,目的是检测单位在现场采样时有足够的直管条件,这样才能保证采样时烟气均衡,风量参数准确,罚款可以申诉,一般环保执行时会给整改机会的。当然如果他们硬要罚,也么办法。一面是规则一面是人情。

正常的程序应该是环保去到现场。发现没有直管,这种情况是标明现场条件不符合采样需求,他们不采样,不验收,但不能说明烟气排放不达标。

另外解释 :出口要4.5倍当量直径,是便于检测烟气排放浓度。

疑问 :净化器需要足够的反应时间为什么只控制出口段?

回复 :根据 《固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007》 ,前后都需要一定的直管段。如下图,前3D,后6D。

因此下图的排油烟做法被认为不合理!!!

按规范要求的话,都不满足要求,净化器要移到中间可能才能满足要求。

直管按要求做,按规范必须执行!环保局不管现场空间是否满足的,不满足就找其他地方排放。当然,很多地方都是不满足,但环保单位也会通融,直管做短点也不会纠结。

类似的情况你遇到过吗?

感谢牛侃群友的分享,本文由峰迴路转整理。

图片来自网络,与本项目无关

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管接线方法、故障、分类

一、风机盘管分类与特点介绍  风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。  水循环: 是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环: 是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。

回帖成功

经验值 +10