一、风机盘管分类与特点介绍
风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。
水循环: 是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。
风循环: 是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
按结构形式分: 立式、卧式、壁挂式、卡式等;
按安装方式分: 明装和暗装;
按进水方式分: 左式和右式。
壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。
立式
卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。
国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型。
低静压型 机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12pa; 高静压 机组在额定风量时的出口静压不小于30pa。
原理及安装
1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气。
2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。
温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统风量达到恒温的目的。
接管图
二、常见问题及解决方法
1、空调风口没风故障处理:
1.1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。
1.2、检查电机运转速度是否正常。
停机后感觉下风机表面温度是否正常;
停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承,转动正常更换启动电容。
测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。
2、空调有噪音故障表现及处理方法:
轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。
与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
管道有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。
3、空调有异味的处理方法
检查、清洗进风口过滤网。
检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。
4、吹出的风不够冷(热)
温度档位设置不当;
盘管内有空气;
供水温度异常;
供水不足;
盘管肋片氧化。
5、漏水
滴水盘溢水。常见原因有:排水口(管)堵塞,排不出水或排水不畅。
滴水盘倾斜
放气阀未关
各管接头连接不严密
风口漏水。风口漏水可用ABS材料风口
6、有异物吹出
由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物;
空气过滤器破损,劣化;
保温材料破损,劣化;
机组内灰尘太多。
3、风机盘管接线方式
电动二通阀的接线图器
此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。 优点: 此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长; 缺点: 价格相对较贵。
电动球阀接线图
此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷; 因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。 缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短; 优点: 价格便宜
未安装二通阀的温控器接线图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
通风空调工程施工现场及技术方案图文讲解风管绝热遇到支吊架时,支吊架要放在绝热层外面,中间垫坚实的材料,以避免绝热材料和横担角钢直接接触破损,产生冷桥。 一般采用以下两种形式: 1,风管与横担架之间垫经过防火、防腐处理的50*50硬质木方,长度为保温后的风管的宽度。方木和吊架横担之间要固定。 2,当客观原因其间没有放置方木的空间高度时,可在绝热材料和横担角钢间垫镀锌钢板,宽度为风管宽+2*25,长度为横担宽+2*50。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发