土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统施工质量控制要点,收藏学习!

消防给水及消火栓系统施工质量控制要点,收藏学习!

发布于:2022-05-09 09:38:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、消火栓箱的安装应符合下列规定:     

1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm 。    

2.箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm 。    

3.消火栓箱门的开启不应小于 120° 。     

4.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求。   

5.消火栓箱门上应 用红色字体 注明“消火栓”字样。

二、当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,应符合下列要求:     

1.螺纹连接时:宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在 阳螺纹 上施加。    

2.当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰,当必须焊接连接时,法兰焊接应符合有关规定。    

3. 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头 ,在管道变径处应采用单体异径接头。

三、沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:      

1. 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头。

2. 机械三通连接时,机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m。

3. 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。    

4.水泵房内的埋地管道连接应采用 挠性接头 。   

5.采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用 一个 ,四通上不应超过 二个 公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。    

6.沟槽连接件应采用 三元乙丙橡胶(EDPM)C型密封胶圈 ,弹性应良好,应无破损和变形,安装压紧后C型密封胶圈中间应有空隙。 

四、埋地消防给水管道的基础和支墩应符合设计要求,当设计对支墩没有要求时,应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩。 

五、架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定: 

1.消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管。

2.防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m ,并应填充不透水的弹性材料。    

3.消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管, 套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm ;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。    

4.消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用 波纹管和补偿器 等技术措施。    

5.消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施。    

6.通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。  

六、架空管道的支吊架应符合下列规定:    

1.设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受 5倍于充满水的管重 ,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统。

2.管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少 114kg 的阀门、法兰和接头等 附加荷载

3.当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架.   

4.下列部位应设置固定支架或防晃支架:    

1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。    

2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。    

3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。    

4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的水平方向推力 时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。

七、架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

八、空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志, 宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 

九、消防给水系统阀门应有明显的启闭标志,消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。 

十、消防给水系统减压阀的安装应符合下列要求:      

1. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 。    

2. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 。    

3. 减压阀前应有过滤器 。    

4. 减压阀前后应安装压力表 。    

5. 减压阀处应有压力试验用排水设施 。    

十一、控制柜的安装应符合下列要求:      

1.控制柜的基座其水平度误差 不大于 ±2mm ,并应做防腐处理及防水措施。   

2.控制柜与基座应采用不小于 ф12mm  的螺栓固定,每只柜不应少于 4只 螺栓。

3.做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。 


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防维保必懂:消防水灭火系统的维保周期

消防水灭火系统维护保养测试周期 每月 1、消防水池、高位消防水箱水位检测; 2、消防水泵手动、自动启动运转试验,并应检查供电电源的情况 3、湿式报警阀、预作用阀功能试验,雨淋阀的附属电磁阀启动试验,动作失常时应及时更换;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

回帖成功

经验值 +10