土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带模板支设怎么做?这套标准做法堪称完美!

后浇带模板支设怎么做?这套标准做法堪称完美!

发布于:2022-05-07 14:56:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字:

4.2.3  后浇带处的模板及支架应独立设置。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察。


怎么样才算是独立设置呢?

后浇带样板


 

后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。

 

具体的做法是这样的:

样板区长度:4747mm;宽度:2800mm

图示按不同的颜色区分:灰色为梁板模板,可以先拆,黄色为后浇带模板,是一个独立的支撑体系,桔红色是后支部分,在后浇带清理剔凿完成后支设,以下是详细做法:

立杆布置如上图所示,下面楼板采用预制过梁替代,后浇带宽度800mm,采用模板封闭。

 

东立面

 

第一道水平杆(扫地杆)距地200mm,板模板采用U型支托,混凝土采用泡沫板仿真制作,另一半设置梳筋板。

 

西立面

 

 北立面

 

那么,独立的支撑体系是如何形成的?

这个图片看得比较清楚,水平杆是分开的,而且是错开设置的。后浇带设置独立的剪刀撑,梁板模板剪刀撑单独设置,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!

 

如果你还没明白,下面这个图去掉了次龙骨方木和模板,应该更直观:

后浇带样板做法给您介绍完了,最后还要注意以下几点:

1、对模板及支架,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和 稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。所以,这个样板只是做法,其中立杆、水平杆的间距因工程而异,不可以照搬照抄。支架设计时还需注意:模板支架的高宽比不宜大于 3;当高宽比大于 3 时,应增设稳定性措施,并应进行支架的抗倾覆验算。立杆的步距不应大于 1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于 1.5m。    
2、立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。    
3、立杆底部应设置垫板。    
4、可调托座距顶部水平杆的高度不应大于 600mm,可调托座螺杆外径不应小于 36mm,插入深度不应小于 180mm。    
5、在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆。    
6、相邻钢管接头不能在同一步之内,相互错开应大于500mm。    




     

     
后浇带模板支设标准做法


一、操作要点

1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。

2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固,或采用钢丝(板)网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。

3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。

二、质量效果

图 1:后浇带模板支设必须采用独立设计系统, 与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除。

图 2:楼层预留通道洞口搭设规范

图 3:后浇带模板上部支设侧模与钢筋位置锯槽吻合,安装牢固。

图 4:后浇带模板上部支设用钢板网,安装牢固。

图 5:筏板后浇带模板支设做法①、②

图 6:后浇带用木盖板覆盖保护,木盖板固定用木龙骨安装牢固。

图 7:地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 与建筑二三事

    感谢分享,学习了

    2022-07-07 15:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • 和工程很熟

    写得不错,学习了,谢谢分享!

    2022-06-30 10:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土密封固化剂有没有毒?

一般来说混凝土密封固化剂用于工业地坪和部分商业地坪,主要是当做水泥抛光地坪的辅助混凝土密封固化剂材料和起到治理地面起灰起沙增强地面强度等目的。家装市场对光泽度、清晰度要求比较高,目前其应用用于家装相对较少,但是效果相当的好。第一、防尘处理:混凝土密封固化剂通过充分渗透到混凝土中,与其中的化学成分发生化学反应,改变混凝土的结构,在三维空间形成致密整体,使得混凝土的微观空隙变小,凝胶结构增大增强。因此,混凝土地面的强度、硬度及耐磨性能大幅提高,可以阻挡外来物质(油、碱)的侵蚀及风化,永久密封、硬化、防尘。

回帖成功

经验值 +10