机电安装预留预埋阶段的施工质量非常重要,直接决定了后期安装及整体质量,该阶段施工质量做的好可以说是事半功倍,不仅能够提升整体安装水平,而且也减少了后期的各种整改时间及成本。本文是碧桂园创优项目上推广应用的几项工艺,值得大家参考学习。


1  
线盒及 电箱预埋  


 
 
线盒预埋
 
 

电箱预埋


穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上;

井字形 安装 保证不偏位;

定位筋 保证贴膜率;

锯末填充 避免混凝土浇筑时被挤压而变形。


2  
穿梁套管预埋  


 
 


采用 吊架固定 方法,穿梁套管直接 固定在模板 上,保证浇筑后不偏位。


3  
剪力墙内套管固定  


 
 
井字形固定方法
 
 

U字形固定方法


套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。


4  
管井套管预埋一次成型  



组合套管 可保证各套管之间的位置合理; 橡胶块固定 :铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。


5  
线管上翻采用定位器  



上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用 定位器 有效保护无堵塞隐患。


6  
厨卫间给水管槽预留  


 
 


采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利 用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板 预留管槽。 模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除 及循环利用


7  
楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)  



橡胶块一次 精确定位 后续楼层线盒无需重复定位,层层复制; 线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提 高线盒预埋效率。


8  
线管下翻采用塑料块  



采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。


9  
架穿 楼板直埋  



混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵; 桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制