2022 5 4 日,某发电企业脱水渣仓检修作业现场发生一起高处坠落事故,造成 1 人死亡。 目前,事故具体原因正在调查中,现将有关情况通报如下:

一、事故经过

某发电企业从 2022 4 26 日起, 1 号机组进行 C 修,计划工期至 5 20 日。 4 27 日,检修部锅炉检修专业综合班 办理热力机械一种工作票,进行“ 1 号炉 1A 1B 脱水仓检修工作”。 5 4 14 50 分左右, 工作负责人联系检修脚手架外委单位,,在渣仓处进行脚手架搭设工作。 因起吊脚手架板需要,施工作业组将 1A 1B 脱水仓之间一、二层平台各拆除 一块格栅板( 1 × 1 米)作为临时吊装孔, 未设置临时围栏。 15 53 分,一名作业人员从一层平台(标高约 7 米)临时吊装孔坠落至零米地面。作业现场人员随即拨打 120 电话,急救人员到现场抢救。 16 33 分,伤者经抢救无效死亡。

二、暴露问题

1. 严重违章作业。作业人员在工作中将格栅板取下后,未按要求设置牢固的临时围栏。违反了《电业安全规程》 3.2.12 “工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志”的要求。

2. 野蛮作业。起吊脚手架钢管、架板,未采取任何防散落的可靠措施,工作负责人及作业班成员对不安全作业行为熟视无睹。

3. 两票制度执行不到位。工作负责人联系脚手架搭设配合工作后,未在工作票“配合工作栏”填写配合搭设脚手架工作项目,没有将搭设脚手架人员纳入工作班成员并进行安全交底。

4. 现场安全管理不到位。监护人对临时起吊口不设安全围栏的违章不制止,作业人员离开现场时,未安排人员对起吊孔格栅板恢复,也未安排人员看护孔洞。

5. 落实上级要求不到位。未落实上级节日期间加强检修技改作业现场安全管理的要求。 对“通道临边安全措施布置不到位,栏杆、盖板、护板等设施不齐全”没有做到动态排查整治。

三、工作要求

1. 各发电企业 修技改现场全部停工一天进行安全学习和现场事故隐患排查,企业领导和生产部门负责人到班组传达到每位生产一线员工(包括外包外委人员)。需要连续作业不能停工的,须经上级公司领导批准。

2. 严格执行安全生产规程制度。严格执行电业安全工作规程、两票管理标准,加强各级人员对规程制度的学习、考试,提升遵章守纪意识。加大反违章力度,严厉打击野蛮作业行为,确保制度执行的刚性。

3. 加强现场作业的组织管理。 加强施工作业现场专业间、配合工作等的统一协调管理,配合作业人员需纳入工作班成员的,工作负责人必须严格履行安全交底职责和现场安全监护责任。节假日等特殊时段作业严格执行业主带班制度和提级监护制度。