土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 苏州市企业员工宿舍设计标准改善指引

苏州市企业员工宿舍设计标准改善指引

发布于:2022-05-05 17:29:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、总
1.本指引适用于 新建、改建 企业员工宿舍设计。
2.本指引作为改善企业员工宿舍设计标准的主要措施,供相关单位在设计、建设时使用。
3.除本指引中所涉及的内容外, 尚应满足其他现行相关规范、标准。

二、居住单元
1.每个居住单元入口 宜设置过渡空间 (玄关),内含更衣、换鞋、洗消等功能设施。
2.每个居住单元人数 不宜超过4人,人均使用面积不小于6m2

三、生活卫生设施
1.每个居住单元宜设置独立卫生设施,并 满足自然通风条件
2.当卫生间不满足自然通风条件时,排风应通过排风立管排至屋面,各卫生间接至立管的支风管上应设置止回阀, 屋面应设总排风机
3.当采用公共卫生间时,卫生间的洗手盆应采用 非接触式水龙头 ,小便斗应采用自动冲洗阀,大便器宜采用蹲式并使用脚踏式自闭冲洗阀或感应式冲洗阀。
4.设有淋浴器和洗衣机的部位 应设置地漏或其它地面排水设施 ;其它部位设置地漏时, 应设置水封补水措施

四、宿舍楼
1.宿舍楼主要出入口处 应设置附设独立卫生间的管理室 ,其使用面积不应小于 10m2 附设卫生间应满足自然通风条件
2.宿舍楼走廊及门厅等公共空间, 应具有自然通风条件
3.宿舍楼需设置电梯时, 宜单独设置货梯,并与客梯分开
4.宿舍楼 应设置火灾报警系统
5.宿舍楼空调及新风应采用分散式,冷凝水应有组织排放。
6.每栋宿舍楼的雨水、污废水应经过室外管网汇集后排至区块内管网, 并在排入点前设置监测井,预留消毒灭菌条件

五、附则
1.鼓励有条件的现有企业员工宿舍改造工程 及其他相关类型宿舍工程执行本指引要求。
2.临时改造类宿舍可按临时设计工作年限5年考虑,并应保证原结构安全性、可恢复性;永久改造类宿舍应按苏住建抗〔2020〕295号文执行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铝合金风口介绍

一、铝合金风口分类: 1)铝合金双层百叶风口; 2)铝合金单层百叶风口; 3)铝合金固定条形风口; 4)铝合金自垂百叶式风口;         5)铝合金散流器;            6)铝合金球形可调风口;                    

回帖成功

经验值 +10