土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋网不能跳闸?有依据了

钢筋网不能跳闸?有依据了

发布于:2022-04-29 08:58:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!



现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。

建筑施工手册

(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:

①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。

②、  板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。  双向受力的钢筋网片,必须全部扎牢。

(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:

除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。  板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。  总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。


混凝土结构工程施工规范

《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;  板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。

综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。

  • 满身情歌味

    感谢分享,学习了

    2022-05-08 16:43:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.84 万条内容 · 602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重磅!住建部发布《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》,即日起执行!

住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》的通知 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,山东省交通运输厅: 现将《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》(以下简称《判定标准》)印发给你们,请认真贯彻执行。 各级住房和城乡建设主管部门要把重大风险隐患当成事故来对待,将《判定标准》作为监管执法的重要依据,督促工程建设各方依法落实重大事故隐患排查治理主体责任,准确判定、及时消除各类重大事故隐患。要严格落实重大事故隐患排查治理挂牌督办等制度,着力从根本上消除事故隐患,牢牢守住安全生产底线。

回帖成功

经验值 +10