好氧池发生污泥膨胀现象的原因

1.好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高有可能

2.原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖

3.好氧池负荷长期偏低或偏高

4.好氧池水温偏高

5.营养料不均衡或缺乏营养N、P偏低

6.进水pH值问题

7.好氧池污泥的泥龄过长耗氧量增加导致溶解氧不足


好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象的原因

1.好氧池污泥负荷小曝气过量污泥自身氧化污泥絮凝性变差污泥结构松散清澈细碎泥多COD不高

2.好氧池污泥负荷过大污泥吸附性能变差有机物未能完全分解掉镜检污泥结构散混浊不透明COD高

3.好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短SVI值在70120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少

4.好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化泥龄长混浊有细碎泥COD偏高镜检轮虫很多

5.好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡N、P偏低


好氧池有大量泡沫出现的原因

1.原水中含有大量的表面活性剂成分生产过程中添加的物质所至泡沫为白色气泡细小轻且不带黏性

2.新安装曝气头后产生的微小气泡所至短期影响

3.微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物微生物自身生长繁殖活动所至泡沫为泥色气泡大带黏性

4.污泥反硝化泡沫好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠泥色


好氧池COD去除率低的原因

1.好氧池污泥老化泥龄长

2.好氧池污泥负荷高泥龄短回流量大停留时间短

3.好氧池污泥负荷低溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化去除率低溶解氧高细碎污泥多活性好的污泥少

4.好氧池溶解氧不足

5.营养料不足或者营养料比例不均衡N、P比例过高

6.厌氧池COD去除率低厌氧水解效果差出水COD浓度过高

7.原水含有有毒物质污泥中毒

8.无机盐累积值超过规定范围

9.好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象


厌氧池COD去除率低的原因

1.厌氧池污泥浓度不足向厌氧池回生化泥

2.厌氧池进入大量物化污泥无机物占多数

3.厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡

4.水温超过厌氧微生物适应的范围超过40℃

5.进水pH超过10.5或者低于6.5

6.厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态设计问题

7.进入有毒物质


好氧池上清液细碎污泥多细碎污泥翻滚难沉降的原因

1.好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡  
2.好氧池污泥负荷过高二沉池出水混浊COD高好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥混浊  
3.好氧池污泥负荷过低曝气过度污泥自身氧化后产生的细碎污泥好氧池COD去除率低出水COD高  
4.好氧池污泥负荷过低污泥停留时间长、曝气过度导致污泥絮凝性差污泥结构松散但COD去除率高或不低  

本文来源于:网络


本文来源于网络 。本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息。版权归原来源、原作者。

如有版权方面不当之处,欢迎及时回消息告知我,本号将尽快处理。谢谢!





全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发

    学习了 谢谢楼主分享

    2022-04-28 18:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳

    好贴,谢谢楼主,学习了!好贴,谢谢楼主,学习了!

    2022-04-27 15:13:27

    回复 举报
    赞同0

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸收塔循环泵的优势性能介绍!

美宝吸收塔循环泵的作用是连续不断地把吸收塔收集池内的混合浆液向上输送到喷淋层,并为雾化喷嘴提供工作压力,使浆液通过喷嘴后尽可能的雾化,以便使小液滴和上行的烟气充分接触。吸收塔循环泵常用于酸雾净化、脱硫脱硝等工艺中。 吸收塔循环泵安装方式为立式槽内或立式槽外安装,美宝吸收塔循环泵采用的是干式液封设计,无水空转也不会烧机封。采用FRPP、PVDF材质耐酸碱、耐腐蚀性强。 吸收塔循环泵性能特点:

回帖成功

经验值 +10