土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 515排水工程之井点降水,轻型井点和大口径井点区别何在?费用差异甚大

515排水工程之井点降水,轻型井点和大口径井点区别何在?费用差异甚大

发布于:2022-04-22 14:15:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]

一、含义

井点降水,是人工降低地下水位的一种方法。故又称"井点降水法" 。在 基坑 开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。

 


所采用的井点类型有 : 轻型井点 喷射井点 、电渗井点、管井井点、深井(大口井)井点等。

1、轻型井点

轻型井点降水是沿基坑四周或一侧将井点管沉入深于坑底的含水层内,井点管上部与总管连接,总管与上部抽水机连接,利用抽水机产生的真空作用将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降低到基底以下。

轻型井点总管一般用直径 100-127mm的无缝钢管,其上装有与井点管连接的短接头,轻型井点管直径为38-50mm,长度为5-7m的钢管,可整根或分节组成。

2、喷射井点

喷射井点,是用来降低 地下水 位的一种抽水方式。喷射井点如果以压缩空气为介质,则称为喷气井点 ;如果用水作介质的为喷水井点。 当基坑较深而地下水位又较高时,采用轻型井点要采用多级井点,这样会增加基坑挖土、延长工期并增加设备数量,显然不经济。所以当降水深度超过 8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。

3、深井井点

    深 井井点是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。当降水超过 15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一般可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。

    大口径井点和深井井点差不多,只是深度, 和口径进行加大

二、区别

    1、井深

    一般情况下, 降下深度6m以内采用轻型井点

    6m以上30m以内采用相应的喷射井点

    15m以上可选用大口径井点。

    2、井点间距

    根据地质和降水要求由施工组织设计确定。

    轻型井点管间距为1.2m;喷射井点管间距为2.5m;大口轻井点管间距为10m。

    3、使用

    井点降水通常按套进行使用 ;一般情况下 轻型井点:50根为一套 喷射井点:30根为一套;大口径井点400:10根为一套

三、定额应用分析

1、概预算阶段注意事项

   (1)井点降水分为 轻型井点和大口径井点;

   (2)定额由 安装、拆除和使用 两个构成;

   (3)定额计价工程量需要按照 设计井点管根数工程量计算

   (4)本定额适用于地下水位较高的轻亚黏土、砂性土或淤泥质土层地带。 定额中已包含施工用水费用,遇有天然水源可用时,不计水费

(5)井点使用定额按 设计需要使用井点的时间 设置的井点套数的乘积 计算。

6) 轻型井点降水定额按50根为一套,不足50根的按一套计算

    ( 7) 大口径井点费用远高于轻型井点;每根安装费是 30-40倍 ,每套使用费是5倍左右 ,因此使用时一定要根据施工组织设计方案进行区分计价。

    ( 8)定额中 未明确大口径井点按多少根 为一套进行计价, 通常情况下,可以按10根为一套。

2、公路工程量清单

      需要注意的是井点降水作为施工措施, 通常情况下不单独计量,哪个清单施工中需要降水、发生该项费用即含在哪个清单之中。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.85 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

被三个包工头坑倒闭的建筑公司

2019年5月16日,昭化路148号①幢厂房局部坍塌,造成12名作业人员死亡、10名作业人员重伤、2名管理人员和1名作业人员轻伤。

回帖成功

经验值 +10