土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水灭火系统试压和冲洗!

水灭火系统试压和冲洗!

发布于:2022-04-22 10:01:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、消防给水及消火栓系统
1.  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。

2.  系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试。
3.  对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。
4.  冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道。
5.  管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。
6.  管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。
 
二、自动喷水灭火系统
1.  管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
2.  强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。

3.  水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
4.  管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时冲洗方可结束。
5.  管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。
 
三、水喷雾灭火系统

1.  管道安装完毕应进行水压试验,试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
2.  管道试压合格后,宜用清水冲洗,冲洗合格后,不得再进行影响管内清洁的其他施工。
3.  地上管道应在试压、冲洗合格后进行涂漆防腐。


四、细水雾灭火系统
管道安装固定后,应进行冲洗,管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,喷头的安装应在管道试压、吹扫合格后进行。





全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 猛虎总归山


    真是棒啊很好的资源

    2022-04-29 15:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • 给水小小白

    资料挺好,留下参考

    2022-04-22 15:59:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可曲挠双球体橡胶接头韧性和强度的分析

           由于其良好的综合性能,双球柔性橡胶接头主要用于提升和输送原水和污水,火力发电厂的供水和冷却循环水,冶金行业的化学品管道输送,冷凝水和化学工业,石化行业的冷却和稀释以及其他行业的长短管道之间的柔性连接。由于其高耐磨性,橡胶也适用于所有工业中粉末和蒸汽的低温输送。                                                双球柔性橡胶接头具有良好的韧性和强度,满足各种管道补偿要求。橡胶接头的内胶层采用丁腈橡胶,表面光洁度好,对介质的阻力小,可应用于液体、浆体、粉末、气体管道。外胶层采用耐候橡胶,能广泛抵抗各种环境侵蚀,尤其具有耐老化功能,保证橡胶接头的使用寿命,在一定光照条件下不会造成小表面的断裂层开裂或脱胶。