对于民用建筑内柴油发电机房需要设置什么类型灭火系统,规范已经做出明确规定:
布置在民用建筑内的柴油发电机房,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施, 当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统 。
但是,附设在发电机房内的储油间需采用哪种灭火设施呢?一般的认为,储油间主要可燃物属于油类,不宜用水灭火。但是规范却没有明确,于是,在实际工程中,采用气体灭火、干粉灭火甚至自动喷水灭火系统的都有,看看各地区的处理也是五花八门。
一、湖南省施工图审查常见问题及处理意见
问题30. 柴油发电机房可用自动喷水灭火系统,其储油间也是否可用 自动喷水灭火系统 ?
处理意见: 可用 。
二、广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号
1.1、《建规》5.4.12 及5.4.13 条规定,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房内应设置自动喷水灭火系统,且为强条。柴油发电机房、储油间是否可以设气体灭火?
答:按《建规》第5.4.12 条第8 款、第5.4.13 条第6 款,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。按《建规》第8.3.8 条,储油间可采用 水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统或细水雾灭火系统 。
三、山东省《建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》:应设置自动喷水灭火系统
四、江西省《建筑工程消防技术相关问题意见》:采用气体或者干粉灭火系统
五、陕西省《建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》:设置自动喷水灭火系统
六、云南省建设工程消防技术导则-建筑篇(试行)
4.3.5 当柴油发电机房设置自动喷水灭火系统时,其储油间可 设置悬挂式灭火设备等其它自动灭火设施 ,配电控制室按严重危险级配置建筑灭火器。
七、 甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(甘建消〔2020〕383号)
贴邻或布置在民用建筑内的柴油发电机房及 储油间,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统 。如该建筑内无自动喷水灭火系统,应设其他自动灭火设施。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
自动喷水灭火系统的供水设施一、一般规定 1. 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。 2. 与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。 3. 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳将好的资料分享很好,支持。
回复 举报