常见问题问与答147:用于电击防护的RCD,其额定剩余电流动作值为什么不应大于30mA?为了保护人身安全,为什么终端回路RCD的额定剩余电流动作值不应大于30mA?回答这个问题要从人体触电后发生心室纤维性颤动的电流值说起。 IEC 60479-1:2018“Effects of current on human beings and livestock—Part 1 :General aspects”(即,电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分)有下列图和表,它们被广泛引用,是权威的依据,因为这是IEC组织大量试验、研究的成果。不知测试对象有没有黄种人。但我想这不重要,因为我们没有相关的试验,采用IEC的研究成果也是可以接受的。