为了保护人身安全,为什么终端回路RCD的额定剩余电流动作值不应大于30mA?回答这个问题要从人体触电后发生心室纤维性颤动的电流值说起。
IEC 60479-1:2018“Effects of current on human beings and livestock—Part 1 :General aspects”(即,电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分)有下列图和表,它们被广泛引用,是权威的依据,因为这是IEC组织大量试验、研究的成果。不知测试对象有没有黄种人。但我想这不重要,因为我们没有相关的试验,采用IEC的研究成果也是可以接受的。
图1 电流路径为左手到双脚的交流电流(15Hz~100Hz)对人效应的约定时间/电流区域
图1的时间/电流区域说明见表1,图1和表1需配合使用。
表1 一手到双脚的通路,交流15Hz至100Hz的时间/电流区域
区域 |
范围 |
生理效应 |
AC-1 |
0.5mA曲线a的左侧 |
有感知的可能性,但通常没有被“吓一跳”的反应。 |
AC-2 |
曲线a至曲线b |
可能有感知和不自主地肌肉收缩但通常没有有害的电生理学效应。 |
AC-3 |
曲线b至曲线c |
可强烈地不自主的肌肉收缩。呼吸困难。可逆性的心脏功能障碍。活动抑制可能出现。随着电流幅而加剧的效应。通常没有预期的器官破坏。 |
AC-4 a |
曲线C1以上 |
可能发生病理一生理学效应,如心博停止、呼吸停止以及烧伤或其他细胞的破坏。心室纤维性颤动的概率随着电流的幅度和时间而增加 |
曲线C1-曲线C2 |
AC-4.1心室纤维性颤动的概率增到大约5% |
|
曲线C2-曲线C3 |
AC-4.2心室纤维性颤动的概率增到大约50% |
|
曲线C3的右侧 |
AC-4.3心室纤维性颤动的概率超过50%以上 |
|
a 电流的持续时间在200ms以下,如果相关的阈被超过,心室纤维性颤动只有在易损期内才能被激发。关于心室纤维性颤动,本图与在从左手到双脚的路径中流通的电流效应相关。对其他电流路径,应考虑心脏电流系数。 |
从图中可知,30mA、2S交汇点约在C1曲线上。也就是如果持续时间为2s,约5%的人在30mA的电流作用下会发生心室纤维性颤动。