土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见问题问与答147:用于电击防护的RCD,其额定剩余电流动作值为什么不应大于30mA?

常见问题问与答147:用于电击防护的RCD,其额定剩余电流动作值为什么不应大于30mA?

发布于:2022-04-21 10:57:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

为了保护人身安全,为什么终端回路RCD的额定剩余电流动作值不应大于30mA?回答这个问题要从人体触电后发生心室纤维性颤动的电流值说起。


IEC 60479-1:2018“Effects of current on human beings and  livestock—Part 1 :General aspects”(即,电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分)有下列图和表,它们被广泛引用,是权威的依据,因为这是IEC组织大量试验、研究的成果。不知测试对象有没有黄种人。但我想这不重要,因为我们没有相关的试验,采用IEC的研究成果也是可以接受的。

图1  电流路径为左手到双脚的交流电流(15Hz~100Hz)对人效应的约定时间/电流区域


图1的时间/电流区域说明见表1,图1和表1需配合使用。


表1 一手到双脚的通路,交流15Hz至100Hz的时间/电流区域

区域

范围

生理效应

AC-1

0.5mA曲线a的左侧

有感知的可能性,但通常没有被“吓一跳”的反应。

AC-2

曲线a至曲线b

    可能有感知和不自主地肌肉收缩但通常没有有害的电生理学效应。

AC-3

曲线b至曲线c

可强烈地不自主的肌肉收缩。呼吸困难。可逆性的心脏功能障碍。活动抑制可能出现。随着电流幅而加剧的效应。通常没有预期的器官破坏。

AC-4 a

曲线C1以上

可能发生病理一生理学效应,如心博停止、呼吸停止以及烧伤或其他细胞的破坏。心室纤维性颤动的概率随着电流的幅度和时间而增加

曲线C1-曲线C2

AC-4.1心室纤维性颤动的概率增到大约5%

曲线C2-曲线C3

AC-4.2心室纤维性颤动的概率增到大约50%

曲线C3的右侧

AC-4.3心室纤维性颤动的概率超过50%以上

a 电流的持续时间在200ms以下,如果相关的阈被超过,心室纤维性颤动只有在易损期内才能被激发。关于心室纤维性颤动,本图与在从左手到双脚的路径中流通的电流效应相关。对其他电流路径,应考虑心脏电流系数。


从图中可知,30mA、2S交汇点约在C1曲线上。也就是如果持续时间为2s,约5%的人在30mA的电流作用下会发生心室纤维性颤动。


因此, 出于 护人身安全, 只要是用于电击防护的RCD,其额定剩余电流动作值都不应大于30mA。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 716 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很多人不知道,万用表这个档位功能如此强大!

 数字万用表二极管档位,在使用中,可以说这个档位是用的最多。功能也是最实用的。线路板电路的通断,二极管和三极管的好坏,都可以用这个档位进行测量。 除了以上这些功能,还有一个功能很强大,相信很多人都不知道。装有高压大电容的电路板,需要拆卸或者维修的时候,都要对电容进行放电,防止大电容残存的电压伤害人体和损坏电路板上的配件。

回帖成功

经验值 +10