钢筋连接方式选择的正确是否直接关系到工程质量的优劣,现结合规范、标准对几种常见的钢筋连接方式进行分析对比,以方便今后工程设计和施工人员正确选用。

一、绑扎搭接

1、适用和不适用范围

国家标准GB50010-2010混凝土结构设计规范中“8.4钢筋的连接”里“8.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm”。

钢筋绑扎搭接接头的不适用范围为:“8.4.9需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头”;轴心受拉和小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋;直径超过25mm的受拉钢筋和直径超过28mm的受压钢筋不宜采用。

2、优点

一般钢筋工在任何环境条件下均可操作,无需额外加工、安装和检测设备,施工速度较快,质量有完全保证。

3、缺点与不足

1)在搭接区域内多出一倍的接头钢筋,钢筋过多占用截面面积,杆件节点处钢筋打架放不开,不利用浇筑和振捣密实混凝土;

2)使用钢材最多;

3)传力性能最差。



二、焊接连接

钢筋焊接连接有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件钢筋埋弧压力焊这5种,应满足国标GB50010-2010混凝土结构设计规范和行标JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程的相应要求。

1、适用和不适用范围

由GB50010-2010混凝土结构设计规范中“8.4钢筋的连接”里“8.4.9需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上含有附件”可知:除需进行疲劳验算的构件的纵向受拉钢筋不宜采用外均可适用;但细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定,余热处理钢筋不宜焊接。


2、优点

有些焊接接头价格较便宜,可在允许留接头的范围内任何位置施焊(若具备焊接条件)。

3、缺点与不足

1)需要专门的施工设备和材料及电力,能源消耗最大;

2)对人员要求严格,对施工环境有一定要求,不能随时随地采用:如电渣压力焊只能用于竖向钢筋连接,闪光对焊、气压焊只能在加工场施焊和连接有限长度钢筋;

3)质量不能完全保证,易出不合格品,浪费较多。

三、机械连接

钢筋机械连接有直螺纹、锥螺纹和套筒挤压这3种,应满足国标GB500102010混凝土结构设计规范和行标JGJ107-2010钢筋焊接及验收规程的相应要求。因套筒积压和锥螺纹连接质量不稳定和接头受力达不到等而现在很少采用,以最常用的直螺纹接头作为分析比较对象。


1、适用和不适用范围

全部适用,没有规定不可用的范围。

2、优点

一般钢筋工在任何环境条件下均可操作,施工速度最快,可连续无限接长,传力性能最好,超强连接,质量稳定且最好。

3、缺点与不足

费用较贵。



四、费用分析

1)绑扎连接的费用最便宜,但实际只使用在直径不大于14的钢筋中;

2)焊接连接的施工费用居中,于是行业标准JTG1962.2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范中“钢筋焊接接头宜采用闪光接触对焊”和《市政公用工程管理与实务》(第三版)中“钢筋焊接接头应优先选择闪光对焊”;

3)直螺纹接头的施工费用最贵,贵在套筒成品价格较高上。



四、结论建议

1)除机械连接接头外各种接头均有各自的适用范围,应注意不可超范围使用;

2)钢筋直螺纹连接虽价格最贵但因质量最优和操作简便而使用最广;

3)焊接连接虽价格居中和推荐使用但因操作要求高、能耗大、质量不能完全受控而市场份额逐渐减小。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 钢筋绑扎中施工方法的选择
    在大中型钢筋工程中(或绑扎中有难度时),传统的施工方法是先焊接钢筋支承骨架再进行绑扎。这种方法的优点是安全、稳妥,利于绑扎。缺点是费工费料,增加工序,延长工期,要经常搬运电焊机,很不方便。
  • 常用钢筋连接方式经济性对比
    摘要:通过对常用钢筋不同连接方式的经济性对比,在钢筋加工中选择经济可行的连接方法。
  • 钢筋绑扎的技术交底
    1.钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.成型钢筋:必须符合施工图的规格、尺寸、形状、数量。 3.铁丝:镀锌铁丝(铅
  • 钢筋绑扎焊接分项工程技术交底
    工程所需的各种规格钢筋进场,必须具备出厂合格证书,按规范要求见证取样、送检。钢筋必须分类堆放整齐,对锈蚀严重、机械性能(外观)不符合要求的拒收,钢筋须检验合格后才能使用,不合格钢材必须立即清退出场。
  • 浅析常用钢筋连接方式经济性对比
      摘要:通过对常用钢筋不同连接方式的经济性对比,在钢筋加工中选择经济可行的连接方法。
  • 钢筋焊接及直螺纹连接监理细则1
    本资料为:监理细则,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 钢筋焊接及直螺纹连接监理细则
    钢筋焊接及直螺纹连接监理细则
  • 房产为什么不能养老
    简介:《房产为什么不能养老》深入探讨房产在养老规划中存在的局限性。报告分析了房产作为养老资产的不确定性因素,如房地产市场的波动、政策变化对房产价值的影响等。指出房产在养老过程中可能面临的问题,如维护成
  • 载具整体为连接器与电路板选择焊接载具,电路板与连接器之间需要进行焊接工作,整体为自动化生产线,所以需要载具进行产品的运输工作,一个载具上面放置两个产品,,产品依靠定位块来精密定位,两端设计有不锈钢轨道
  • 连接部位拉力测试设备,具有高精度、易操作及携带方便之优点,而且有一个峰值切换操作旋钮,在设计了该工装之后,将拉力计与工装一起固定,测量时转动丝杆即可、减轻人的负担,使用方便。...
  • 建筑工程不同部位钢筋绑扎施工方案及工艺方法
    按设计图纸要求检查已加工好的钢筋规格形状、数量是否正确。如有问题及时处理解决。
  • 支管连接-焊接-常规
    支管连接-焊接-常规
  • 本资料为地下室钢筋绑扎工程,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 本资料为钢筋施工的准备、制作、绑扎,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 筏板钢筋绑扎技术交底
    某工程筏板钢筋绑扎技术交底,描述内容详实,可供参考与下载。
  • 地下钢筋绑扎技术交底
    某工程地下钢筋绑扎技术交底,描述内容详实,可供参考与下载。
  • 地下室钢筋绑扎工艺
    本工艺标准适用于地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎。
  • 钢筋绑扎安全技术交底
    钢筋焊接应经外观及力学试验合格后再进行批量焊接,300个点为一组做抗拉试验报告;必须专人负责电焊,焊工持证上岗施作。钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。当受力钢筋采用焊接连接时,设置在同一构
  • 钢筋制作绑扎技术交底
    本资料为钢筋制作绑扎技术交底。 目录: 一、施工准备 二、钢筋技术要求 三、施工工艺 四、钢筋注意事项 五、质量要求 六、成品保护 七、安全、文明、环保措施