土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 复合风管施工工法

复合风管施工工法

发布于:2022-04-14 15:12:14 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
来源:暖通南社          
       
如有侵权,请联系删除        

       
复合风管是一种新型高科技复合材料,由两层玻纤增强氯氧镁水泥面板和难燃聚苯乙烯泡沫夹芯组成。本工法适用于复合风管的加工和安装。该材料最适宜改扩建等旧有结构复杂、负荷要求比较小的工程及体育馆、图书馆等大空间、环保要求比较高的工程。        
工艺原理:        
以改性氯氧镁水泥为胶结材料,以无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用聚苯乙烯泡沫塑料为芯材在工厂制成成片板材,在施工现场根据实际情况放样、划线、切割、粘结成型,待强度合格后再分组吊装,各段风管组对后通过胶粘联接成一体。        
工艺流程及操作要求:        
工艺流程:        
操作要点:        
1.施工准备:根据施工现场情况及设计图纸,画出风管加工草图。        
2.板材切割:直管采用平台切割,变径、三通、弯头等异径管件板材采用手提切割机。切割时,切割线平直,板对角线长度误差小于5mm。梯阶线、切割线与板面成90°。风管左右板与上下板粘接处切割成台阶形。台阶线的深度15mm。分别见图1,图2。        
       


3.风管制作        
1)专用胶的配制        
专用胶由氯化镁、氧化镁粉剂与卤水液剂两部分组成。液剂是由卤片按照说明书现场配置。粉剂与液剂的重量比为5∶3。专用胶采用电动搅拌机拌和,不宜过稠,以流动为宜。        
2)直管制作        
⑴首先用刮刀将侧面板的梯阶形保温层刮去,保证梯阶平整。        
⑵在左右板侧面的台阶处敷上专用胶,均匀饱满不缺浆。        
⑶把风管底板放于组装架上,将左右侧板插在底面板边沿,左右侧板与上下板对口纵向粘结方向错位100mm,然后将上面板左右侧板间。用龙门架形箍定位,再用捆扎带将组合的风管捆扎紧。捆扎带间距650mm,捆扎带与风管四转角接合处用90°护脚保护。分别见图3、图4。        
⑷捆扎好的风管周长小于2000mm 时,对角线误差不大于3mm;周长大于2000mm 以上时,对角线的误差不大于5mm,风管内角加临时支撑保证转角90°。清除挤压出来的余胶,确保连接处无空隙,风管外壁无残胶。        
       


变径风管制作:        
变径风管制作与直管制作方法相同,其中一面、二面或三面风管板是斜面。分别见图5、图6。        
       


4.三通风管制作        
1)相同截面的三通制作。        
按图纸尺寸切割风管板,顺风方向设置45°导流角,导流角的长度不得小于支风管宽度的1/2。侧面板切割成台阶形,在台阶位置敷上专用胶,然后用捆扎带固定。清理余胶,填补空隙,放在平整处固化。如图7。        
       
图7 等截面三通制作示意图        
2)相同截面的蝴蝶三通制作。        
按图切割风管板,侧面板用多块小板拼接而成。分别见图8、图9。        
       
5.风管连接        
采用无法兰错口插接,专用胶粘接。        
1)用钢丝刷将风管对口纵向粘接面上的泡沫材料刮去1~2mm,然后连接面涂胶。        
2)将两段连接的风管靠紧,上下左右平直,准确定位。分别见图10、图11。        
       


3)设置伸缩节。当风管直段长度达到或超过20m时,每隔20m设置1个伸缩节。伸缩节采用同等厚度板材,与相连风管缝隙5~10mm,宽度400mm,设在风管外表面,内边尺寸比风管外边大3~4mm,与风管外壁间隙2mm,填充TEF密封。伸缩节中间设防晃支架。分别见图12、图13。        
       


6.风管吊装        
风管支吊架设置按要求施工        
将风阀两端制作成插入式,风阀成插口的外径等于风管内径,插入长度50mm,采用自攻螺钉固定。分别见图14、图15。        
       
也可以采用法兰连接,将专用法兰一面套入风管壁,另一面与阀门的法兰连接。如图16。        
       
图16 风阀法兰式连接照片实例        
风管与风机连接        
风管与风机的连接采用铝箔软连接风管连接。如图17。        
       


图17 风管与风机软接连接示意图        
7.风口连接方法        
1)带阀门的风口连接        
根据风口尺寸在风管上开口,将喉管粘接在开口处。待粘接处固化后,将风口插入喉管内,用自攻螺钉固定。如图18。        
       


图18  喉管式连接风口照片实例        
2)平板风口连接        
根据风口尺寸在风管壁上开口,在开口处二边的保温层那插入槽钢形铁件。槽钢形铁件采用0.5~1.0mm 的镀锌薄板制作。然后插入风口,用自攻螺钉将风口固定在槽钢形铁件上。有喉管的风口安装,将平面风口插入喉管内用自攻螺钉固定。如图19。        
       


图19 平面式连接风口示意图        
3)带软接的风口连接        
根据风口尺寸,在风管上切割开口,粘接上喉管。将软节套在喉管外侧,用镀锌薄板压住,自攻螺钉固定。螺钉间距小于150mm。        
8 主风管上连接支风管        
1)用手提切割机在主风管壁上开口,开口尺寸为支风管内壁尺寸加6mm。        
2)按设计尺寸制作支风管,将连接处切割成梯阶形。        
9 设置检修清洁门        
用手提式切割机在风管侧面板上将检修口切开,切割片应向内斜,割出的检修门内边尺寸小于外边尺寸。如图20。        
       


图20 检修、清洁门示意图        
复合风管外观质量要求        
       


检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5 件。        
检查方法:尺量、观察检查。        
复合风管安装要求:        
1.风管的安装位置、标志走向应符合设计要求。现场制作的风管不得缩小其有效通风截面。        
2.风管连接应平直,水平度允许偏差为3/1000,总偏差为不应大于20mm,垂直安装允许偏差为2/1000,总偏差为不应大于20mm。        
3.风口与风管连接应严密、牢固,与装饰面相贴紧,表面平整,风口调节灵活。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列整齐。无吊顶的明装风管,安装位置与标高不应大于10mm。风口水平安装,        
水平的偏差不应大于3/1000;风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。带阀门风口应设置独立支吊架。        
检查数量:按加工批数量抽查5%,不得少于5 件。        
检查方法:尺量、观察检查。        
安全措施        
1.风管不得上人作业,不能用脚直接踩踏风管。        
2.施工时,搬运风管必须轻抬轻放。        
3.高空作业前,必须检查脚手架、跳板是否牢固。找牢固的系挂点系好安全带(安全带必须高挂低用,不许中间接头使用),确认无隐患后方可施工。        
4.使用切割机前要对切割机进行检查,切片是否完好。在切断管材时,机前不能站人,以免火花伤人。在换取切割片时,应将电源切断,然后再换取切割片。切片换完后,要检查夹具是否夹紧,防止松动。        
5.在切割机运行中,如发现异常声响,应立即切断电源,进行检查。切割现场不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。        
6.特种作业人员应持证上岗。        

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3779 条内容 · 106 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆压缩机配置不合适危害极大!你的冷库项目更适合采购哪种?

我国螺杆压缩机制造业经历了初期仿制、外资品牌占据优势地位、国产品牌消化吸收再创新自行设计制造的发展历程。 目前,市面上的螺杆压缩机呈现出百放齐放的态势,那么哪些值得关注?哪些更适合自身项目呢? 提高能效,让客户更加灵活的应用,一直是 比泽尔 产品研发和创新的宗旨。据了解,比泽尔的半封螺杆型号齐全,从20匹到320匹皆有,且跨度很大。让行业惊喜的是,大匹数95系列螺杆压缩机可变内容积比,同一机型可以适用于从中高温到低温的各种工况应用。比如:比泽尔2021年推出的HS95中低温螺杆产品,在低温工况加经济器的运行条件下,可以达到280KW制冷量,其在50HZ下的排气量可以达到1015m3/h;螺杆机采用压比调节技术,适合变工况应用。其多钟制冷剂通用的优势,为更大的商业及工业制冷市场提供了保障。如果甲方选用了比泽尔压缩机做低温库用,后期业务有变化,想改成高温库,设备是不用换的,系统还可以根据采集到的数据,让压缩机在最优的工况下运行。