十多年前,去KEMA试验,40.5kV开关柜手车的接地试验,按照国内的通行做法,断路器手车接地触头就是A BB这种导轨接地的触头,短耐试验按照和主回路一样的短路电流31.5kA/ 1秒钟试验(国内时中性点不接地,87%短路电流2秒钟),电流一上去瞬间烧掉,后来KEMA专家说了,没有这样做的,这个是保护接地,不要求做短耐试验的。 但我们还是将信将疑,后来折中一下,做了个