收录于话题

现批准《宿舍、旅馆建筑项目规范》为国家标准,编号为GB 55025-2022,自2022年10月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行 。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:
一、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.2.5、7.3.4条。
二、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014第4.1.9、4.1.10条。
本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
住房和城乡建设部
2022年3月10日






第4.1.4条规定,设有火灾自动报警系统的旅馆建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明的供电回路。
对于此条规定,应该是为了在发生火灾时,当火灾自动报警系统控制切断非消防电源后,确保客房内仍有照明。值得注意的是,该规定只是要求有一盏灯具接入应急照明供电回路,对于灯具是否要采用消防应急灯具并无要求。


0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
装修保温的重要考点总结!今天给大家分享装修保温的重要考点总结! 一 燃烧性能等级划分 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例,根据往年的考试情况,还是要识记的,在记忆的过程中可以熟记A,再了解B2,其余的自然就是B1了,可以为大家节省不少时间呢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板条文解释为:4.1.4??当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具。
回复 举报
谢谢分享