1.电动风阀
首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且:
①在 采用常开加压送风口(楼梯间)的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ;
②在机械排烟系统中,存在于 排烟与通风空调系统合用 的情况下, 电动风阀平时常开,火灾时电动关闭, 并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀 不应超过10个 。
2.排烟防火阀
排烟防火阀是设置在 机械排烟管道 上的, 平时常开,火灾时温度达到280℃时关闭 。具体位置为:(分支入口见水平)
①垂直风管与每层水平风管交接处的 水平 管段上;
②穿越防火 分 区处;
③排烟风机 入口 处;
④一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟 支 管上。
注意:排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
3.排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处, 平时呈关闭状态 并满足漏风量要求,火灾时联动开启。排烟阀简单理解就属于常闭排烟口,从此处吸入烟气,然后进入排烟管道。
4.防火阀
(1)防火阀是设置在通风空调系统(公称动作温度为70℃)和厨房排油烟管道上(公称动作温度为150℃), 平时常开 ,温度上升至公称动作温度时关闭。
防火阀在通风空调系统的设置位置(通分危重变形缝):
①穿越防火 分 区处;
②穿越 通 风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
③穿越 重 要或火灾 危 险性大的场所的房间隔墙和楼板处; ④穿越防火分隔处的 变形缝 两侧;
⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
5.数据易混点
《建规》风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
《烟规》排烟防火阀应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm 。
注意:上面两句话中的数字,很多同学只是记忆了一个大概,认为说的是一回事,只是不同规范数据不同,其实不然!200mm说的是排烟防火阀与墙端面的距离,而2.0说的是排烟防火阀两侧2.0m范围内风管的耐火要求,大家注意区分。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.46 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
多联机系统室内外机冷量配置率来源: EP机电安装 如有侵权,请联系删除 多联机空调系统的配置率是指一套多联机系统所有室内机组名义制冷量之和与室外机组名义制冷量之比,即: 配置率=室内机冷量之和/室外机组冷量 实际应用时应从经济性与节能性考虑,根据室内机同时开启数量来确定室内外机的配置率,一般选择为110%左右。 同时,多联机系统配置的室内机数量
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发