土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷装置中的管道外部绝热层维护及检修

关于制冷装置中的管道外部绝热层维护及检修

发布于:2022-04-02 10:42:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

制冷装置中,一些容器、管道的绝热层,长期使用会出现老化失效、破损等情况,在进行设备巡检时,需要关注、检查绝热层的状态。如果发现有下列工况之一的情况时,必须进行检修:

1) 设备、管道的保温外表面散热损失超过规定数值的 1.2 倍。

2) 设备、管道及其附件的保温外表面局部温度超过设计温度 30℃。

3) 保护层破损或者出现漏雨、渗水现象。

4) 金属保护层的表面涂层或漆膜明显脱落。

5) 设备及管道的保冷层表面出现结霜或结露现象。

6) 绝热系统中的支、吊架等部件破损或严重错位。



图片




绝热层检修前的准备工作:


1) 查阅巡检设备的图纸资料等技术文件。

2) 检查新材料的质量及技术参数,比如不燃性和自熄性、含水率、吸湿率、热膨胀系数、收缩率、抗折强度、环保安全性能、腐蚀性及耐腐蚀性等是否符合技术文件要求,并具有产品出厂合格证。

3) 对绝热层的更换施工须在试压、除垢、除锈、涂漆、固定等工序合格后进行。

4) 根据施工环境做好人身安全保护工作,并符合国家有关规定。



图片


施工要求与质量标准:


1) 设备及管道无论在热状态或冷状态都可以进行保温施工(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),但保冷应在注入冷介质之前施工。并选用原同样材质的材料。

2) 需要定期检测的测厚点,应自测厚点中心线起两侧各留出 150mm 的距离;法兰、阀门等管件与管道的连接处应留有拆卸间隙,预留尺寸为螺栓长度加25mm。

3) 焊缝、阀门等预留部位的保温应采取另外的保温结构,以拆卸时不损坏两侧的保温结构为宜。焊缝处采用金属外护时,纵缝应采用箱式卡扣连接,其间距应不超过 200mm。阀门宜采用可拆盒式结构。

4) 加强绝热材料管理,杜绝水浸、雨淋现象发生,雨天不得进行室外施工。轻微淋湿必须晒干,否则不允许上保护层,严重淋湿和浸泡过的材料应作废料处理。

5) 硬质保温层厚度超 100mm,软质保温层厚度超 80mm,保冷层厚度超 80mm时,应采用双层或多层绝热结构。

6) 立式设备或垂直管道绝热要设支承环,其宽度应小于绝热层厚度 l0mm。管道的支吊架处应保温,其托架尺寸应大于保温厚度,如使用硬质保温材料时,支吊架处应充填散状纤维材料。

7) 当设备绝热采用销钉或钩钉时,其间距不应大于 350mm,每平方米面积上的销钉或钩钉数为:侧部不应少于6个,底部不应少于8个。在保冷结构中,销钉或钩钉不得穿透保冷层。

8) 保冷设备及管道上的附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫木处。



图片

对金属保护层(也叫金属外护)的检修更换:


1) 水平管道金属护壳的环向接缝应顺着管道的坡向,环向接口向低处。其纵向接缝应布置在水平中心线的下方 150~450mm处,缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时,纵向接缝可移至管道水平中心线的上方 600 mm以内处。直管段其纵缝各节一般应连接成直线。

2) 管道金属保护层的环缝应起鼓搭接,搭接尺寸不得少于50mm。纵缝除设防潮层结构不准采用螺钉固定外,应以封闭好、外形规整美观为准,根据具体条件其固定结构自行决定。

3) 立式设备与垂直管道上的金属保护层连接,应分段固定在支承件上。在同一段内的保护层联结,应交替采用固定结构和插接结构。当采用螺钉固定时,每块保护皮上的固定螺钉不应少于 2 个。

4) 设备封头与管道弯头上的金属保护层应按形状大小进行分瓣下料,采用咬口结构。





(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统常见的保护装置

  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置一定的保护装置。 高压保护 : 高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。

回帖成功

经验值 +10