5.美标开关柜的试验及认可
美标断路器
在断路器额定值为 1200A 的断路器上进行的短路分断试验,如果断路器组件基本相同,则可以扩展以鉴定具有相同短路电流额定值但具有不同额定电流(2000A)的另一个断路器。
开关柜需要通过如下试验,并通过UL认证。
断路器按照C37.09标准进行短路电流试验,如下表
表 1 中所示的测试任务 1、2和3包括至少两个对称的 (<20% dc) 和一个在 (40%~60% dc)的不对称的短路电流;
试验后状态
与以前基本相同的机械条件;
应能在分闸位置承受其额定最大电压;
承载其额定连续电流而不超过其额定温升10℃以上;
断路器应能承受80% 的额定工频耐受值一分钟;
连续载流电路的电阻应小于制造商给出的最大值的200%;
断路器分闸时间不得超过试验前测得的相应初始值的110%;
断路器应具有下列分断性能:
a) 在其工作电压下,其所需的非对称分断能力的 85%至 100% 之间,三个标准工作循环(O 15 s CO 3min CO 或 O 0.3 s CO 3 min CO 用于用于快速重合闸的断路器
b) 在额定连续电流和要求的不对称分断能力的 85% 之间,多次操作,其中电流总和至少为断路器在其工作电压下要求的不对称分断能力的 800%。
开关柜试验
随着中国电气制造业的快速发展,中国开关柜产量已供大于求,IEC标准和GB标准接近,因此出口到IEC产品国家相对容易,在满足参数要求的情况下可以被客户接受。北美电气产品相对陈旧,问题很多,但市场巨大,由于北美地区IEEE标准和GB 标准差异很大,需要按IEEE标准设计产品才能够销售到北美市场及一些采用美标产品的国家、地区如菲律宾、中东及南美地区,国内有些美资如通用汽车、英伟达等企业也采用美标产品。
发电、输配电基础设施的投资增加是促进北美市场输配电服务市场增长的主要因素。 而促进投资增加的领域主要是老化的电力基础设施升级改造、电力网络的性能提高以及电网整合。
美国环保署即将发布新规,要求各发电厂大大降低碳排放水平,这就大大促进输配电服务市场的需求。根据环保署要求,到2030年,碳排放量要比2005年的排放水平下降30%,目前各电力企业的排放水平已经降低14%。
因此,2015-2030年,各大企业为达到环保署要求,将进一步发展可再生能源/新能源发电,采用先进、环保的输配电设施,提高输配电效率、降低损耗、减少碳排放水平。
尽管输电基础设施继续推出大型项目,但是配电领域的发展将提供更多多元化的机遇,尤其是在数据管理和环保方面。
另外,各大电力企业都在考虑适当的投资来保护输配电基础设施免受自然和人为破坏。 例如,2012年10月,美国桑迪飓风对输配电设施的破坏是毁灭性的,灾后重建工作需要企业加倍努力。 未来,北美输配电市场的发展,2019年,美国输配电设备市场规模有望达到334亿美元(约合人民币2090.6亿元),年均增速约5.5%。
独立发电商和非公共事业发电厂的发电量增长以及可再生能源发电量提高是促进输配电设备需求增长的主要原因。
另外,电网现代化升级、能效改进和可靠性等需求提高将促进电力市场智能化发展,从而促进对先进的输配电设备需求增长。
较之输配电需求量的增长,美国本土的输配电设备出货量并不能满足预期。根据预测,2019年,美国电力输配电设备出货量将达到274亿美元(约合人民币1715亿元),年均增速约4.7%。从以往来看,美国是输配电设备的净进口国。预计到2019年,其输配电设备的贸易逆差还将持续增长。
北美地区的加拿大和墨西哥将成为美国主要的输配电设备进口国和出口国。但是,美国输配电设备制造商更多的出口机会是在亚洲和南美洲,因为这些地区的电力基础设施建设和升级将对输配电设备存在更大的市场。
 本文采用实时汇率 1美元=6.2592人民币元是非常可观的。
北美地区配电网陈旧,多是运行几十年的设备,投资增加的领域主要是老化的电力基础设施升级改造、电力网络的性能提高以及电网整合。发电、输配电基础设施的投资增加是促进北美市场输配电服务市场增长的主要因素。为实现碳排放要求,进一步发展可再生能源/新能源发电,采用先进、环保的输配电设施,提高输配电效率、降低损耗、减少碳排放水平。
“尽管输电基础设施继续推出大型项目,但是配电领域的发展将提供更多多元化的机遇,尤其是在数据管理和环保方面。”