土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢

请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢

发布于:2008-03-21 18:40:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • ygpcau
    ygpcau 沙发
    焊接或者是法兰连接!以前做项目时候碰到的
    2008-05-26 18:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • tyl020208
    tyl020208 板凳
    埋地管道不宜采用卡箍连接,因室外地面沉降容易在连接处断开而造成漏水。可采用无缝钢管法兰连接二次安装,外做防腐;也可采用PE管道热熔,室外埋地消防应该是允许的,安装很方便。采用球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封,市政工程应用较多,小区内室外环管应用现在较少。
    2008-05-18 10:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<<高层民用建筑设计防火规范>>中矛盾的地方

有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商 业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑;根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;

回帖成功

经验值 +10