土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压合闸故障

高压合闸故障

发布于:2022-03-30 16:55:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

       前段时间我厂的同步电机(6000V,1300KW)停车后不能合闸,最先没找到原因,后来无意中发现断开综保的直流电源重新送电后就可以合闸。最后经过详细检查发现直流系统负极有接地,排除接地故障后,同步机的启停就正常了(不需对综保停电送电了)。这个影响的原理不明白,还请各位大侠给予分析分析,谢谢了。

  • lb7806
    lb7806 沙发

    TUZI.png

    2022-03-30 17:06:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。