前段时间我厂的同步电机(6000V,1300KW)停车后不能合闸,最先没找到原因,后来无意中发现断开综保的直流电源重新送电后就可以合闸。最后经过详细检查发现直流系统负极有接地,排除接地故障后,同步机的启停就正常了(不需对综保停电送电了)。这个影响的原理不明白,还请各位大侠给予分析分析,谢谢了。