摘要:北美地区由于其标准、使用习惯的差异,使用的中压开关设备与IEC、GB标准的产品有很大不同。IEEE标准开关柜对中压开关柜的参数、结构、以及使用习惯上都有详细的定义,特别是中压断路器,有很多特殊的要求,如辅助触点的安装位置,设计产品需要理解IEEE标准,按照IEEE标准设计生产开关柜才能满足当地客户需求,被当地用户接受。
引言 :北美地区配电网陈旧,多是运行几十年的设备,老化的电力基础设施升级改造、电力网络的性能提高以及电网整合需求大量的符合北美标准的中压开关设备。
美标开关产品的主要标准
产品标准:
IEEE C37.20.2 交流1000V以上金属铠装式开关设备
IEEE C37.04 交流高压断路器标准额定结构
IEEE C37.06 交流高压断路器推荐等级
IEEE C37.20.3 – 金属封闭开关柜
IEEE C37.11 电气控制要求
I EEE C37.20.6 – 4.76-38kV接地测试装置
试验标准:
IEEE C37.09 – 断路器试验程序
IEEE C37.54 – 户内断路器试验
IEEE C37.55 – 金属铠装开关柜试验
IEEE C37.20.7 – 内部故障试验
IEEE C37.55 金属铠装开关柜一致性试验规程1.一般要求
IEEE标准额定电压和绝缘水平与IEC/GB
IEEE标准与IEC标准额定电压、绝缘耐压对照表1
使用环境IEEE与IEC标准对比
2.2 防护等级
美标开关柜采用NEMA 250-2003作为防护等级的标准,对于室内使用的开关设备,防护等级NEMA2501类(IP20),户外 3R类(IP24)
与IEC60529标准外壳防护等级( IP 代码)有下列对应关系,如下表,如NEMA 250 3R 可以理解为IEC60529标准的IP14,但反之不成立,即不能说IP14就是NEMA 3R标准。
NEMA 250-2003标准防护等级对应IEC60529标准等级
2.3. 额定控制电压
美标开关设备的控制电压范围与IEC/GB标准不同,对于直流控制电压范围更广。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 402 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学到了,感谢楼主分享!
回复 举报