土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 统一口径谎报,4死1伤!天津地铁4号线登州南路站“10·12”较大坍塌事故调查报告全文

统一口径谎报,4死1伤!天津地铁4号线登州南路站“10·12”较大坍塌事故调查报告全文

发布于:2022-03-28 14:24:28 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
(来源:铁路观察

3月25日,曾引发较大关注的天津地铁4号线登州南路站10·12较大坍塌事故调查结果公布。

据查,2021年10月12日,位于东丽区津滨大道与登州南路交口的地铁4号线南段土建第6合同段登州南路站南侧附属结构A2出入口及2号风亭工程发生坍塌事故,砸中通道及新风井内正在进行清理作业的工人,造成4人死亡、1人轻伤,直接经济损失(不含事故罚款)667.626384 万元。

事故调查组认定,该起事故是一起生产安全责任事故。让人震惊的是,作为国企的施工单位在事故发生后,公司党委书记、董事长竟授意统一口径,谎报事故仅有1人受伤。死者家属坚持报警,最终真相水落石出,参与谎报人员均被追究刑事责任。

报告全文内容如下(点击原文阅读可下载文件全文):


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

轨道交通

返回版块

1.02 万条内容 · 124 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中铁建工,中铁四局,中铁六局,北京市政路桥,北京住总集团,北京建工,北京城乡建设集团新中标北京项目

北京轨道交通13号线扩能提升工程土建施工 24合同段为:13A线大钟寺以南洞口至西二旗以南区间段声屏障等(K54+140-K65+200)     25合同段为:13B线回龙观以西洞口至建材城东站以东区间段声屏障等(含回龙观车辆段西出入段线)(K58+630- K63+637)    

回帖成功

经验值 +10