最近有修理了一台开利115的水冷机组,其中有一台压缩机严重抖动,初步判断为轴承连杆断裂,昨天去修理为里面的部件全部打断掉了,现传上一些维修图片,以供参考

1206080496712.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • crw1974
    crw1974 沙发
    谢谢分享,:time: :kiss: :call:
    2010-09-18 16:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • covver
    covver 板凳
    以前我们经常拆出来大修
    现在二手压缩机头多的是,直接换省事
    2010-09-18 14:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急压缩机高压问题.有兴趣的进来讨论一下

STULZ精密空调,谷轮ZR90压缩机,故障现象是:高压报警,低压在0.4-0.45MPa之间,高压在2.2-2.45MPa之间,高压开关设定值为2.45MPa,压缩机电流正常,冷凝器是新安装的,无故障,液镜观察正常,回液温度在32度左右,压缩机出气温度在70-82度之间,压缩机回气管不凉,温度在30度左右,同房间的其他几台同型号的空调能正常运行.请问是什么出了问题,谢谢!!!!