排查方法
找到湿式报警阀控制的范围最不利点的末端试水装置,查看压力表上的压力是否满足不小于0.10MPa;开启末端试水阀,现场查看出水是否畅通,询问消防控制室接收该楼层或该防火分区的水流指示器动作信号情况,湿式报警阀是否能正常开启,压力开关是否能动作并向消防控制室反馈信号,水力警铃是否正常动作,压力开关动作后喷淋泵是否能自动启动加压。
注:末端放水打开后应能在5分钟内启动喷淋泵。
隐患处理对策
1、末端试水阀打开无水或无压力
检查该防火分区配水管的信号阀是否被关闭,高位消防水箱是否有水,喷淋系统的稳压泵是否能正常运行。
2、5分钟内未能启泵
检查湿式报警阀是否能正常开启,如果水力警铃能动作说明报警阀能正常开启,需进一步检查报警阀上的压力开关是否正常动作,若压力开关仅有一对线则需要消防主机(建筑内设有火灾自动报警系统)接收其信号并在主机设置在自动状态才能联动启泵;如果压力开关为两组线,则其中一组应与喷淋泵控制柜连接实现连锁启泵。来源:消防技术流/消防狂人
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
适用消防救援机构行政执法人员履职的管理规定征求意见关于公开征求 《应急管理行政执法人员依法履职管理规定 (征求意见稿)》意见的通知 为进一步规范应急管理行政执法人员履职管理,激励保证应急管理行政执法人员忠于职守、履职尽责、担当作为,依法依规严肃问责,我部起草了《应急管理行政执法人员依法履职管理规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式提出反馈意见: 1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(www.moj.gov.cn、www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的资料,学习了
回复 举报