土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构件交接处钢筋的位置关系你懂么?看规范图文解读!

构件交接处钢筋的位置关系你懂么?看规范图文解读!

发布于:2022-03-11 13:15:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

一、如上面规范条文所示:

上面条文仅说明主次梁底标高相同时,主次梁底筋上下位置关系,但当主次梁顶部标高相同时,主梁和次梁上部纵筋的上下位置关系怎么排布呢?

答:主次梁顶部标高相同时,主梁上部纵筋和次梁上部纵筋的上下位置关系, 应根据楼层施工整体排布方案 经设计确认 后施工!!如设计文件有规定,按设计执行!

如下图中梁顶标高相同时的图纸常规做法: 主次梁交接处上部纵筋, 主梁筋在下,次梁在上。

▼另外一种做法: 主梁筋在上,次梁在下,这种做法容易削弱节点部位次梁的有效截面,需征得设计同意

二、 框架节点梁外侧与柱外侧平齐时,梁纵向受力钢筋宜放在柱纵向钢筋内侧,保证主要受力构件(柱)的有效截面积。


三、构件交接处的钢筋位置应符合设计要求。当设计无具体要求时,应保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置。

当主次梁底部标高相同时,次梁下部钢筋应放在主梁下部钢筋之上,参见上面条文GB50666-2011第5.4.8条文


本条规定了构件交接处不同构件钢筋的位置关系。对主次梁结构,本条规定底部标高相同时次梁的下部钢筋应在主梁下部钢筋之上,此规定适用于常规结构,对于承受方向向上的反向荷载,或某些有特殊要求的主次梁结构,也可按实际情况选择钢筋布置方式。比如梁板式筏板基础,底标高相同时,相对于楼层框架梁来说承受方向向上的反向荷载,优先保证主梁受力筋位置,因此筏板主梁底筋钢筋应放在次梁最下面,具体施工时应根据图纸而定。

▼如下图基础主梁在次梁钢筋之上优先保证主梁钢筋截面尺寸,次梁下弯至主梁钢筋之下锚固。当设计另有规定时,按设计执行。

三、剪力墙水平钢筋为主要受力钢筋,故放在外侧▼


             
▼对于承受平面内弯矩较大的挡土墙等构件,水平钢筋也可放在内侧。              

欢迎收藏评论!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【干货】钢管混凝土结构工艺做法,安排!

1 钢管安装     1.1 材料:钢管、耳板、焊条、连接板、安装螺栓。 1.2 工具:塔吊、焊机、经纬仪、缆风绳、千斤顶。  1.3 工序:

回帖成功

经验值 +10