土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 局部设置自喷时,怎么计算防火分区面积!

局部设置自喷时,怎么计算防火分区面积!

发布于:2022-03-07 11:08:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于《建规》中很多条文,看似简单,但理解起来却容易产生误区。比如5.3.1注1:表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。


相关考题如下:

某高层民用建筑,耐火等级为二级,局部600㎡设置了自动灭火系统,包含该局部区域在内的防火分区最大允许建筑面积为(    )㎡。

A.1800

B.2000

C.1500

D.2100

【参考答案】A


某建筑地下一层的某个防火分区内,未设置自动喷水灭火系统的建筑面积为200㎡,该防火分区内设置自动灭火系统的建筑面积不应超过(   )㎡。

A.600

B.500

C.700

D.800

【参考答案】A


附:相关图示

注:设 S A + S B   为一个防火分区的最大允许建筑面积,当设自动喷水灭火系统的面积为2 S A 时,则此防火分区面积可增加 S A (㎡),即S=2 S A + S B   ,新增加的 S A 也应设置自动灭火系统。



  • 落落ll
    落落ll 沙发

    怎么算的我算不出来?


    2022-03-07 15:16:07

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗

单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?

回帖成功

经验值 +10