正在加载...
常用的地基加固处理
基础采用换填处理时,应按照设计要求和规范规定挖除地表浅层软弱土层或不均匀土层,选择灰土、砂土或粉煤灰类无机材料,并应控制材料配比、含水量、分层厚度及压实度。
设计无要求时,地层遇有局部软弱土层或孔穴,挖出后用无机材料分层填实。配合砖、砌石、混凝土等材料使用时,厚度通常为300~450mm,分2步或3步换填,台阶宽高比为1/1.5。
基槽边角处无机材料不易夯实,每边的实际施工宽度应比设计宽50mm以上。砌体所用砌材强度应符合设计要求,石料应质地均匀、无裂缝、不易风化,设计无要求时不得小于30MPa。
应将施工场地的积水及时排除,地下水位降低到夯层面以下2m;施工前应进行现场试验施工,确定强夯工艺参数、机械组合形式和适用性,确认加固效果。施工应控制夯锤落距、次数、夯击位置和夯击范围;强夯处理的范围宜超出给水排水构筑物基础,超出范围为加固深度的1/3~1/2,且不小于3m;对地基透水性差、含水量高的土层,前后两遍夯击应有2~4周的间歇期。
应根据设计要求及工程具体情况选用浆液材料,并应进行现场试验,确定浆液配比、施工参数及注浆顺序;
浆液应搅拌充分、筛网过滤;施工中应严格控制施工参数和注浆顺序;地基承载力、注浆体强度合格率达不到80%时,应进行二次注浆。
片石的形状不受限制,最小边长及中部厚度不得小于150mm,每块质量宜在20~30kg左右。块石形状应大致方正,其厚度一般不小于200mm,长及宽不小于其厚度。用作镶面的块石外漏面应四边整齐、棱角方正,表面凹入部分不得大于20mm,且砌筑时应修凿,打去锋楞,石料四边自外露面向后呈内收口,每边不得大于10mm。细料石应为形状规则的六面体,经细加工表面凹凸深度不大于2mm,厚度和宽度均不小于200mm,长度不大于厚度的3倍,其加工偏差应符合砌体施工规范规定。
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3 )
感谢楼主,资料很全面
主题
回复
粉丝
道路工程
15.09 万条内容 · 668 人订阅
阅读下一篇
3D模型图可以帮助我们更直观地了解地下布局。今天整理了构造地质学及地质力学、推覆构造、沉积岩构造、普通地质学等多方面的三维模型,供大家欣赏和学习。 推覆构造 阶梯状逆冲断层立体模型 ▼
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主,资料很全面
回复 举报
感谢楼主,资料很全面
回复 举报