接地电阻柜在使用的过程中,往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就需要用到大功率制动接地电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。接地电阻柜在变频调速的系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小的频率得以实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速也会随之下降。
由于机械会有一定惯性的原因,电机的转子转速没有改变。直流电路的电能是无法通过整流桥回馈到电网当中,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分也能消耗电能,制动接地电阻柜但电容仍有短时间的电荷堆积,从而形成"泵升电压",使直流电压持续升高。
接地电阻柜过高的直流电压,将使各部分器件受到一定的损害。因此对于负载处于发电制动状态当中,必须采取必需的措施处理这部分的再生能量。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤。
同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。中性点接地电阻柜的连接电缆,也要考虑额定故障时间后,可能没有断开负载的情况,留有足够的余量。
考虑电缆长度,埋地环境及地温的考虑。电缆过长还会增加对的电容,也要加大接地电流。接地电缆同时要考虑连接点、线夹和电缆头的安装位置,固定位置,拉力等要求,确保连接点连接电阻足够小,确保电气间隙的安全距离。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求?郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求? 郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定: 一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。 二、除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。 三、两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:当采用郑州特种电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,屏蔽电缆应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发